2020注册消防工程师案例分析真题

第1题 103 赞

第一题
某大型商业综合体建筑于2015年6月建成投入使用,建筑面积为150000㎡,地上6层,地下2层,建筑高度为34m。建筑内设置商场营业厅、儿童游乐场所、KTV、餐饮场所、电影放映院、汽车库和设备用房,并按规范设置了建筑消防设施。商业综合体建设管理单位(以下简称该单位)每日开展防火巡查,每月开展一次防火检查,每半年组织一次消防演练,设立了微型消防站。
2019年1月,消防技术服务机构接受该单位委托实施了消防安全检查,检查中发现并向单位消防安全责任人报告了以下问题:该单位消防组织不健全,未确定消防安全管理人,未设置消防工作的归口管理职能部门,未落实逐级消防安全责任制,没有建立健全消防安全制度,未开展消防安全培训工作。建筑首层部分疏散走道改为商铺、地下一层局部区域改建为冷库,冷库墙面和顶棚贴聚苯板保温材料等。该单位消防安全责任人未组织整改上述问题。
2020年某日17时许,租户朱xx打开其租用的冷库门时,发现冷库内装香蕉的纸箱着火,随即找水桶从附近消火栓处接水灭火,但未扑灭,火势越来越大,朱xx逃离现场。消防控制室值班员李xx无证上岗,发现火灾报警控制器报警后,值班员李xx仅做了消音处理,火灾报警联动控制开关一直处于手动状态。地上2层KTV服务员张xx在火灾发生时自顾逃生,未组织顾客疏散。
这起火灾过火面积3000㎡,造成8人死亡,直接经济损失约2100万元。起火原因是租户朱xx在地下一层冷库内私接照明电源线,线路短路引燃可燃物,并蔓延成灾。
根据以上材料,回答下列问题(共20分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错顶。错选,本题不得分;少选,所选的每个选顶0.5分):

1.根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位法定代表人的失职行为有(   )。
A 未及时组织拆除占用疏散通道的商铺
B 未及时组织拆除冷库内的可燃保温材料
C 未确定消防安全管理人
D 未设置消防工作的归口管理职能部门
E 未聘用取得注册消防工程师执业资格人员从事消防控制室值班工作

第2题 59 赞

2.根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应履行的消防安全职责有(   )。
A 组织开展有针对性的消防演练
B 每年对员工进行一次安全培训
C 每年对建筑消防设施至少进行一次全面检测
D 每日开展一次防火巡查
E 建立消防档案

第3题 34 赞

3下列行为中,违反用火用电安全管理规定的有(   )。
A KTV服务员张XX再营业结束后切断非必要电源
B 营业期间在商场营业厅采取防火分隔措施后进行维修动火作业
C 租户朱XX将通电的电源插座搁置再库房内的纸箱上
D 库房内堆放的货物距库房顶部照明灯具0.5m
E 租户朱XX在冷库内自行拉接照明电源线

第4题 34 赞

4根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位应对冷库租户进行消防培训,消防培训的内容应包括(   )。
A 冷库的火灾危险性和防火措施
B 报告火警,自救逃生的知识和技能
C 消火栓的性能,使用方法和操作规程
D 灭火器的维修技术
E 消防控制室应急处置程序

第5题 22 赞

5.该单位微型消防站建设和管理的下列措施中,错误的有(   )。
A 每班安排6人,其中2人由消防控制室值班人员兼任
B 火灾发生后,微型消防站队员从接到指令起3分钟到达现场处置火情
C 微型消防站值班时间与商场营业时间一致
D 微型消防站2020年计划训练天数为3天
E 微型消防站设在消防控制室内

第6题 17 赞

6.火灾确认后,消防员控制室值班员李XX应当立即采取的措施有。(   )
A 到现场参与火灾扑救
B 启动该单位内部灭火和应急疏散预案
C 拨打“119”电话报警
D 确认消防联动控制器处于自动状态
E 切断商场总电源

第7题 15 赞

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(安全部令第61号),该商业综合体建筑的消防安全重点部位有(   )。
A 儿童游乐场所
B 餐饮厨房
C 汽车库
D 消防控制室
E 电梯间

第8题 20 赞

8.关于该单位灭火和应急疏散预案制定和演练的说法,正确的有(   )。
A 灭火和应急疏散预案中应设置3个组织机构,分别是:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组
B 每年应与当地消防救援机构联合开展消防演练
C 灭火和应急疏散预案应明确疏散指示标识图和逃生线路示意图
D 每半年应组织开展一次消防演练
E 演练结束后应进行总结讲评

第9题 19 赞

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该单位的下列文件资料中,属于消防安全管理情况档案的有(  )。
A 消防安全例会记录和决定
B 消防安全制度
C 火灾情况记录
D 灭火和应急疏散预案
E 消防安全培训记录

第10题 19 赞

10.此起火灾事故,应认定该单位法定代表人(   )。
A 负有直接领导责任
B 负有主要责任
C 涉嫌失火罪
D 涉嫌消防责任事故罪
E 涉嫌重大责任事故罪


第11题 17 赞

第二题
南方某养老社区占地面积10h㎡,设有2h㎡的景观湖;社区内设多座养老医疗楼及配套服务建筑,建筑配套设有空调系统,各建筑物功能和技术参数见下表:

社区周边的市政给水可满足项目两路消防给水及消防给水设计流量的要求。市政消火栓间距120m,其中至少一个消火栓距社区任一建筑物最远端距离不超过145m。市政给水管进入园区接口处供水压力为0.30MPa,消防水泵从市政给水管网直接抽水。
社区管理单位委托消防技术服务机构进行了检测。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错顶。错选,本题不得分;少选,所选的每个选顶0.5分):



1.对消防水泵流量的下列检测结果中符合规范要求的有(   )。
A 综合行政楼自动喷水灭火系统消防水泵流量为28L/s
B 养老设施B室内消火栓系统消防水泵流量为12.5L/s
C 综合行政楼室外消火栓系统消防水泵流量为8L/s
D 养老设施A室内消火栓系统消防水泵流量为12L/s
E 综合医疗楼自动喷水灭火系统,消防水泵流量为20L/s

第12题 17 赞

2.对室外消火栓的下列检测结果中符合规范要求的有(   )。
A 养老设施A的每个室外消火栓流量均为13L/s
B 沿社区道路布置的室外消火栓间距为180m
C 综合医疗楼的每个室外消火栓静水压力为0.15MPa
D 整个养老社区的室外消防栓为地上式消火栓
E 综合行政楼的3个室外消火栓距该楼的消防水泵接合器35m

第13题 13 赞

3.对消防水泵接合器的下列检测结果中不符合规范要求的有(   )。
A 综合行政楼室内消防栓系统设置1个消防水泵接合器 
B 养老设施A自动喷水灭火系统设置2个消防水泵接合器
C 养老设施B湿式报警阀安装高度距离地面1.0m
D 综合医疗楼的消防水泵接合器与室外最近消火栓的距离为45m
E 养老社区所有消防水泵接合器均为地上安装

第14题 14 赞

4.对消防水泵启动时间的下列检测结果中,不符合规范要求的有(   )。
A 综合行政楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为30s
B 养老设施A消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为45s
C 养老设施B消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为50s
D 综合医疗楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为60s
E 屋顶消防水箱流量开关启动消防水泵的时间为90s

第15题 18 赞

5.对消防给水管道的下列检测结果中,符合规范要求的有(   )。
A 综合行政楼室内消火栓竖管管径为DN80
B 养老设施A室内消火栓管道系统压力为0.4MPa
C 养老设施B自动喷水灭火系统管材为热浸镀锌钢管
D 综合医疗楼消火栓管道采用热浸镀锌钢管并焊接连接
E 社区机动车道下管道埋深为0.90m

第16题 14 赞

6.对消防水泵控制柜的下列检测结果中,符合规范要求的有(   )。
A 位于综合行政楼消防水泵房内的消防水泵控制柜,其防护等级为IP30
B 消防水泵控制柜设置了机械应急启泵装置
C 消防水泵控制柜前面板加装防误操作的锁具
D 消防水泵控制柜内设有自动防潮除湿装置 
E 消防水泵控制柜与双电源切换装置组合安装

第17题 14 赞

7.对高位消防水箱的下列检查结果中,符合规范要求的有(   )。
A 只在综合行政楼顶设置一处高位消防水箱
B 高位消防水箱有效容积为20m³
C 高位消防水箱出水管直径为DN65
D 综合行政楼屋顶试验消火栓处的静水压力为0.075MPa
E 高位消防水箱采用钢筋混凝土建造

第18题 9 赞

8.对消防水泵启动方式的下列检测结果中,符合规范要求的有(   )。
A 按下消火栓按钮,直接启动消防水泵
B 消防水泵出水管压力开关直接启动消防水泵
C 按下手动报警按钮,直接启动消防水泵
D 湿式报警阀压力开关直接启动消防水泵
E 水流指示器动作信号直接启动消防水泵

第19题 16 赞

第三题
某商业综合体按规范要求设置了火灾自动报警系统,消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施。该商业综合体顶层为餐饮区地下一层至地上五层为商场。餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器。地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置,10个排烟口,12个送风口和10个声光警报装置等。排烟风机采用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内。
业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:
(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器报警,联动控制其发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启,后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启,且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口,排烟口和送风口均能正常开启。
(2)在商场地上一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警,商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。
(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能,其中有2只不能报警。
根据以上材料,回答下列问题(共24分):
1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?

第20题 17 赞

2.排烟风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?

第21题 21 赞

3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走道、通道地面上时,应符合哪些要求?

第22题 17 赞

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中,商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮的原因有哪些?

第23题 21 赞

5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?

第24题 12 赞

6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

第25题 16 赞

第四题
某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000㎡,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统,系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内,消防控制室与低压配电室的值班室合用。
2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查,情况如下:
(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面2.5m。逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启;其他板式排烟口开启后,用风速计测得排烟口、补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。
(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8:30~20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证;询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“按下'紧急停止'按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”;查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。

高压变电室、低压配电室气体灭火系统组成示意图
根据以上材料,回答下列问题(共16分):
1.该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。

第26题 22 赞

2.造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?

第27题 17 赞

3.关于“紧急停止”按钮的作用,值班人员的回答是否正确?为什么?该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?

第28题 14 赞

4.示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?

第29题 12 赞

第五题
寒冷地区某二级耐火等级的厂房,地上4层,每层建筑面积为8000㎡,层高为4m,其中,地上一层办公场所建筑面积为2000㎡,服装生产车间建筑面积为6000㎡;地上二层至四层为标准服装生产车间。地下室建筑面积为8000㎡,功能为机电设备用房、车库。地下室结构柱网为9mx9m,主梁之间为“井”字次梁。建筑内设置自动喷水灭火系统等消防设施并配置了灭火器,其中,地上各层设置湿式自动喷水灭火系统,每层设置1套湿式报警阀组;地上一层设置2个水流指示器,地上二层至四层没有设置水流指示器;地下室未采暖,设置预作用自动喷水灭火系统。
受业主委托,某消防技术服务机构对该厂房自动喷水灭火系统和灭火器进行检测,情况如下:
(1)地下室车库喷头溅水盘距离顶板200~300mm。
(2)地上一层末端试水装置处压力表显示压力为0.40Mpa,打开试水阀后,压力显示为0.01Mpa,放水5min,水流指示器不动作,水力警铃不动作,系统无法自动启动;随后,检测人员打开湿式报警阀组试验排水阀,水力警铃发出警报,喷淋泵自动启动时间为50s。
(3)安装单位提供的消防水泵调试资料只有设计流量点的扬程测试记录表。
(4)服装车间内配置的灭火器型号为MP6泡沫灭火器,灭火器级别1A,适用温度范围0~55℃
根据以上材料,回答下列问题(共24分):
1.地下室车库洒水喷头安装是否正确?为什么?选择洒水喷头时应考虑的主要因素有哪些?

第30题 12 赞

2.该厂房自动喷水灭火系统的选型是否正确?为什么?预作用自动喷水灭火系统的主要组件有哪些

第31题 19 赞

3.服装车间的自动喷水灭火系统未设置水流指示器是否可行?为什么?

第32题 11 赞

4.说明地上一层自动喷水灭火系统功能不正常的原因。

第33题 12 赞

5.安装单位提供的消防水泵调试资料还应包括哪些?

第34题 10 赞

6.服装车间内配置的手提灭火器是否合适?为什么?服装车间内可以配置的手提式灭火器类型及规格有哪些?

第35题 12 赞

第六题
某商业建筑,总建筑面积为48960㎡,地上5层,地下2层,連筑商度为25m。 各建筑构件的燃烧性能均为不燃性,耐火极限见下表。该建筑地下一层至地上五层设有商场、商铺、餐饮场所、游乐场所和电影放映厅等,地下二层为车库和设备用房。该建筑按规范配置了相应的建筑消防设施。
9月28日该商场消防安全责任人为落实企业消防安全主体责任,组织相关人员对该商场进行消防安全检查,情况如下:
(1)地下一层中餐厅(建筑面积145㎡、座位数70个)厨房中电加热炊具已改为天然气炊具。
(2)地上二层游乐场所为了增加节日气氛,在顶棚上挂满塑料绿色植物装饰(氧指数值OI<26%),并在顶棚上布置了许多彩色照明灯,彩灯功率5W~100W;为了方便游客购物,游乐场所内增设2台自动售货机;新增用电器的供电线路采用绞接方式连接,并缠绕绝缘胶布保护,用线卡固定;该场所配电箱原用16A空气开关,为保证安全更换为32A具有保护功能的空气开关。
(3)地上三层某经营服装的商铺将轻钢龙骨石膏板吊顶改为网格通透性吊顶,通透面积占吊顶总面积的比例为80%,通透性吊顶开口部位的净宽度为150mm,且开口部位的厚度为50mm。
(4)地上四层商场原经营家具的营业厅面积为4980㎡,疏散总宽度为14.00m,
拟改为经营服装。
(5)商场原有4部客用电梯,2部消防电梯,因客流量大,将消防电梯兼作客梯使用。因消防电梯前室上的常闭型防火门影响客流,且不能保证经常处于关闭状态,将其改为火灾时自动降落的防火卷帘。

根据以上材料,回答下列问题(共20分):
1.指出该商业建筑的建筑类别和耐火等级,分析地上二层游乐场所中存在的火灾隐患并提出整改意见。

第36题 16 赞

2.地下一层中餐厅炊具可使用哪些常用燃料?不能使用什么燃料?

第37题 6 赞

3.地上三层服装商铺吊顶改为网格通透性吊顶后,自动喷水灭火系统洒水喷头应怎样布置?

第38题 10 赞

4.地上四层在营业厅面积、疏散总宽度不变的情况下,由经营家具改为经营服装是否可行?为什么?

第39题 10 赞

5.消防电梯能不能兼作客梯使用?如何解决消防电梯前室上的常闭型防火门影响客流的问题?

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0