2017注册消防工程师案例分析真题

第1题 5 赞

第一题
  某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。
  住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。
  消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。
  竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。
  在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有()
A.有效容积为4m3的消防水池
B.有效容积为24m3的消防水池
C.有效容积为44m3的消防水池
D.有效容积为55m3的消防水池
E.有效容积为60m3的消防水池

第2题 2 赞

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合国家标准的有()
A.0.70m
B.1.00m
C.1.10m
D.1.15m
E.1.25m

第3题 3 赞

3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()
A.保护半径150m
B.间距120m
C.扑救面一侧不宜小于2个
D.距离路边0.5m
E.距离建筑物外墙2m

第4题 6 赞

4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()
A.消火栓设置位置
B.栓口压力
C.消防水带长度
D.消火栓安装高度
E.消火栓实验强度

第5题 2 赞

5.下列消火水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有()
A.IP25
B.IP35
C.IP45
D.IP55
E.IP65

第6题 4 赞

6.工程竣工时验收时应测试的消防水泵性能有()
A.电击功率全覆盖性能曲线
B.设计流量和扬程
C.零流量的压力
D.1.5倍设计流量的压力
E.水泵控制功能

第7题 5 赞

7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()
A.控制回路继电器故障
B.控制回路电气线路故障
C.主电源故障
D.交流接触电磁系统故障
E.信号输出模块故障

第8题 4 赞

8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可性的有()
A.检测管道漏水点并补漏
B.更换流量开关
C.关闭消防水箱的出水管
D.调整流量开关启动流量至2.5L/S
E.更换控制柜

第9题 2 赞

第二题
  某购物中心地上6层,地下3层,总建筑面积126000m2,建筑高度35.Om。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。
  2017年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实(一)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;;(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
  然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险品和场所防火防爆,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防
安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程,本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能。
  最后,检查组对该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力步子;承租方正在对三层部分商场(约6000m2)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车”
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.根据《机关、团体、企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有()。
A.确定逐级消防安全责任
B.确保疏散通道和安全出口畅通
C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案
D.组织实施火灾隐患整改工作
E.招聘消防控制室值班人员

第10题 3 赞

2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心还应制定()。
A.安保组织制度
B.安全疏散设施管理制度
C.火灾隐患整改制度
D.安全生产例会制度
E.消防设施、器材维护管理制度

第11题 4 赞

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心中应确定为消防安全重点部位的有()。
A.空调机房
B.消防控制室
C.汽车库
D.发电机房
E.消防水泵房

第12题 3 赞

4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心消防档案中必须存放有()。
A.灭火和应急疏散预案
B.灭火和应急疏散预案的演练记录
C.消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书
D.消防设施的设计图
E.消防安全培训记录

第13题 5 赞

5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有()
A.该单位的消防安全在责任人
B.该单位的消防安全管理人
C.该单位的营业员
D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员
E.该单位的保安员

第14题 2 赞

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。该购物中心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外,还应当记明演练的()
A.经费
B.地点
C.内容
D.灭火器型号和数量
E.参加人员

第15题 3 赞

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第令61号)。2017年该购物中心的消防宣传教育和培训内容还应有()
A.消防控制室值班人员操作职业资格
B.有关现行国家消防技术标准
C.该消防设施的性能
D.自救逃生的知识和技能
E.组织、引导在场群众疏散的知识和技能

第16题 2 赞

8.检查中发现的下列火灾隐患,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),应当责成当场改正的有()
A.防火卷帘无法手动起降
B.防火卷帘下堆放商品
C.消火栓被遮挡
D.疏散指示标志损坏
E.灭火器压力不足

第17题 3 赞

9.对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为,根据《中华人民共和国消防法》,公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款,罚款额度符合规定的有()
A.—万元以上五万元以下
B.二万元以上十万元以下
C.三万元以上十五万元以下
D.四万元以上二十万元以下

第18题 3 赞

10.消防控制室值班人员的回答内容中,不符合《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)规定的有()
A.接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实
B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,期待消防应急广播
C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警
D.报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话
E.报警后到路口迎接消防车

第19题 3 赞

第三题
  某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200㎡。标准层的建筑面积为2176㎡,每层划分为1个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅。四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。
  高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。
  高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98㎡,办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为18m,且房间门军饷办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼期间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔,走道隔墙的耐火极限为2.00h。高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。
  裙房的一至二层为商店,三层为展览厅。首层的建筑面积为8100㎡划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为7640㎡,分别划分为2个建筑面积不大于4000㎡的防火分区;一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.50h的非隔热性防火玻璃墙。
  高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310㎡,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820㎡、1110㎡和1380㎡。
  该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。
  该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。
根据以上材料,回答下列问题(共24分)
1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

第20题 8 赞

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

第21题 4 赞

3.指出该高层建筑在防火分区与防火隔离方面的问题,并给出正确的做法。

第22题 5 赞

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确的做法。

第23题 3 赞

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确的做法。

第24题 4 赞

6、指出该高层建筑在消防设置与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

第25题 2 赞

第四题
  消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080㎡。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车场及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统维护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的陪水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为105m3且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵卫两台流量为40L/s,扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。
  检查时发现:钢屋架处的重点喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上卫安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对于湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关都进行了全面检查,并未发现异常。
  消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验,结果同前。经检查,电器设备、主备用水泵均无故障。
根据以上材料,回答以下问题(共20分)
1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。

第26题 7 赞

2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

第27题 4 赞

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。

第28题 6 赞

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

第29题 4 赞

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

第30题 3 赞

第五题
  某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下:
  1.火灾自动报警设施功能性检测
  消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试。控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电。控制器重新开机工作正常,现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在:更换新的探测器后,该故障依然存在。
  该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装距地面1.5m高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s 后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s 时探测器报气流故障。
  2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测
  消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。
  3.气体灭火联动控制功能检测
  配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号:按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接路线及接线均无问题。
根据以上材料,回答下列问题
1.指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。

第31题 2 赞

2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由。探测器故障的原因可能有哪些?

第32题 2 赞

3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。

第33题 2 赞

4.指出自动喷水系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求并说明理由。

第34题 5 赞

5.指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由。

第35题 2 赞

6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有那些?

第36题 2 赞

第六题
  某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8,占地面积6000㎡,地上每层建筑面积均为5600㎡。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。



  仓库一层储存桶装润滑油:二层储存水泥刨花板:三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。
  该仓库地下室建筑面积为1000㎡。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300㎡,办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外,走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道仓库的门采用双向弹簧门。
  仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道活楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料,回答以下问题:(共20分)
1.判断该仓库的耐火等级。

第37题 3 赞

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

第38题 2 赞

3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,指出解决方法。

第39题 2 赞

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区?

第40题 3 赞

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

第41题 3 赞

6.拟在地下室东侧设置一个25㎡的甲醛桶装仓库,甲醛仓库与其他部位之间用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应分为哪一类?

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0