第1题 11 赞

消防救援机构对某高层酒店开展消防监督检查,发现餐饮区域的天然气管道穿越防烟楼梯间前室。消防救援机构责令其限期改正,该酒店逾期未改正。根据《中华人民共和国消防法》,该酒店可能面临的行政处罚是(    )。
A 处五千元以上五万元以下罚款
B 处一千元以上一万元以下罚款
C 责令停止使用,并处五千元以上五万元以下罚款
D 责令停止使用,处一千元以上五千元元以下罚款




第2题 3 赞

某消防技术服务机构对某建筑开展消防设施维护保养,在未开展现场执业的情况下出具了虚假书面结论文件。维保期内该建筑发生火灾,但扑救及时未造成重大损失。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应当责令该消防技术服务机构改正,处(    )。
A 五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款
B 五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款
C 五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
D 五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款




第3题 2 赞

某商场电工李某在安装新设备时发现有供电线路无法满足新设备额定功率的低配置要求,商场经理张某得知后要求李某继续安装新设备。新设备调试时供电线路引发火灾,造成10人死亡。根据上述情形,张某涉嫌(    )。
A 强令违章冒险作业罪
B 失火罪
C 消防责任事故罪
D 危险作业罪




第4题 3 赞

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),在建工程的施工应当开展的消防安全教育工作可不包括(    )。
A 施工前对施工人员进行消防安全教育
B 在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏
C 要求各分包单位签订消防安全承诺书
D 组织灭火和应急疏散演练




第5题 2 赞

某计算机房采用组合分配七氟丙烷灭火系统进行保护。某消防技术服务机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。
A 灭火剂储瓶间的环境温度为0℃
B 气体防护区的窗为乙级防火窗
C 净高4.5m的防护区,泄压口的上边缘设置高度为2.8m
D 相同规格灭火剂储存容器的高度差最大为18mm




第6题 2 赞

某村民委员会制定了村消防安全教育培训计划。根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列做法不属于村民委员会应履行的消防安全教育职责的是(    )。
A 组织治安联防队开展消防安全宣传教育
B 制定村民防火安全公约
C 组织村民编写灭火和应急疏散预案
D 在村民活动中心内的宣传栏张贴消防宣传挂图




第7题 4 赞

某大型商业综合体建立消防档案。根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),应纳入“消防安全基本情况”档案的是(    )。
A 新配灭火器的消防产品合格证明材料
B 自动消防设施年度检测的书面结论文件
C 消防救援机构制发的各类法律文书
D 火灾隐患及其整改情况记录




第8题 3 赞

某消防技术服务机构对某商场开展消防安全评估。下列检查结果中,不符合国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 4028)的是(    )。
A 营业厅内最不利点至最近安全出口的行走距离为30m
B 营业厅内侧墙上设置的灯光疏散指示标志的间距为10m
C 距防火卷帘门两侧各0.5m处的地面上规定不得放置物品的黄色标识线
D 二层商场库房通向营业厅的门采用乙级防火门




第9题 2 赞

某消防技术服务机构对某建筑高度为54m的办公楼开展防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距建筑外墙7m
B 消防车登高操作场地沿建筑消防车道间隔布置,间隔距离为25m
C 消防车登高操作场地的坡度为2%
D 尽头式消防车道设置的回车场面积为18m×18m




第10题 4 赞

对某展览建筑内设置的消防电话系统进行产品质量检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。
A 将一部消防电话分机摘机,消防电话总机发出声、光指示
B 将一部消防电话分机与总机接通,总机显示分机所在部位并开始录音
C 将一部消防电话分机与总机接通,总机与分机可以进行全双工通话并且语音清晰
D 使消防电话总机与一部分机通话,同时操作总机呼叫另一部分机,总机提示无法呼出




第11题 1 赞

对某单位使用的灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),下列对灭火器的处置做法,正确的是(    )。
A 对出厂时间超过12年的二氧化碳灭火器做报废处理
B 对出厂时间超过6年的水基型灭火器做送修处理
C 对出厂时间超过10年的干粉灭火器做送修处理
D 对出厂时间超过10年的洁净气体灭火器做送修处理




第12题 1 赞

对气体灭火系统进行维护保养的下列做法中,不符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263)的是(    )。
A 每年对每个防护区进行一次模拟启动试验
B 每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行一次检查
C 每季度对预制七氟丙烷灭火系统的设备状态和运行状况进行一次检查
D 每月对IG541灭火系统驱动气体储存容器内的压力进行一次检查




第13题 2 赞

某加油站员工李某履行加油员职责。根据现行行业标准《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T 3004),不属于李某岗位职责的是(    )。
A 定期对加油机开展维护保养工作
B 负责加油作业现场的消防安全
C 劝阻外来人员在加油区的吸烟行为
D 负责加油站内消防设施的维护保养




第14题 3 赞

关于开展灭火和应急疏散预案演练的说法,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315)的是(    )。
A 火灾高危单位应至少每半年组织一次演练
B 有重大活动保卫任务的单位应组织全要素综合演练
C 消防安全重点单位应至少每年组织一次演练
D 非消防安全重点单位应至少每两年组织一次演练




第15题 2 赞

根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166),某商场火灾自动报警系统投入使用前消防控制室必须具备的资料,可不包括的是(    )。
A 工程质量事故处理记录
B 消防控制室值班情况记录
C 消防安全培训记录
D 灭火和应急疏散预案演练记录


第16题 2 赞

某大型商业综合体地下一层设有1家建筑面积为210㎡的火锅店。下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的是(    )。
A 厨房设置感温火灾探测器
B 厨房的油烟管道每2个月清洗一次
C 厨房使用管道天然气进行食品加工
D 就餐区采用电磁炉加热火锅




第17题 2 赞

某综合楼建筑高度为120m,室内消火栓系统采用竖向分区供水方式。对该系统消防水泵接合器的下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是(    )。
A 消防水泵接合器处设有标明供水系统、供水范围和额定压力的永久性标志铭牌
B 消防水泵接合器距最近室外消火栓的距离为32m
C 墙壁式消防水泵接合器的安装高度距地面的距离为0.7m
D 共设置2个流量均为15L/s的消防水泵接合器




第18题 3 赞

某消防技术服务机构对某高校的建筑外墙外保温系统进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 建筑高度为28m的教学楼,与装饰层之间有空腔的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B 建筑高度为23m的办公楼,与装饰层之间无空腔的外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
C 建筑高度为20m的学生宿舍,与装饰层之间无空腔的外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度为30m的教职工住宅,与装饰层之间无空腔的外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料




第19题 2 赞

对消防给水及消火栓系统维护管理的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是(    )。
A 每月对所有的控制阀门的铅封、锁链进行一次检查
B 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行一次检测
C 每月对水源控制阀、报警阀组进行一次外观检查
D 每月对减压阀组进行一次放水实验




第20题 1 赞

某酒店建筑高度为22m,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,某消防技术服务机构对酒店内部装修进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的是(    )。
A 消防控制室的地面采用B1级装修材料
B 客房的固定家具采用B2级装修材料
C 厨房的墙面采用B1级装修材料
D 客房的隔断采用B1级装修材料




第21题 1 赞

某外浮顶储罐采用固定式低倍数泡沫灭火系统进行保护。某消防技术服务机构对该泡沫灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151)的是(    )。
A 每组泡沫产生器泡沫混合液管道的独立控制阀设置在防火堤内
B 两个泡沫产生器合用一根泡沫混合液立管
C 泡沫混合液立管使用管卡固定在罐壁上,管卡间距为3m
D 储罐上泡沫混合液立管下端设置了锈渣清扫口,采用闸阀封堵




第22题 1 赞

某多层商业综合体,耐火等级为一级,消防救援机构对该建筑开展消防监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 某多功能厅设置在四层,设有2个疏散门,建筑面积为208㎡
B 某游艺厅设置在二层,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 三层位于袋形走道末端的剧本杀场景房间疏散门至最近安全出口的距离为9m
D 某网吧设置在地下一层,1个房间的建筑面积为300㎡




第23题 2 赞

某大型商业综合体地上6层,建筑高度为27m,建筑面积为80000㎡,建筑内设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列检查中,不符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的是(    )。
A 二层商场营业厅顶棚采用轻钢龙骨石膏板装修
B 三层某歌舞厅包间的墙面采用聚酯装饰板
C 一层某安全出口的门厅墙面采用矿棉板装修
D 六层某办公室的地面采用硬PVC塑料地板




第24题 1 赞

某石化企业配置的手提式灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160)的是(    )。
A 生产区的办公室配置的灭火器为6kg磷酸铵盐干粉灭火器
B 生产区的计算机房内配置的灭火器为5kg二氧化碳灭火器
C 工艺装置区内用于扑救固体表面火灾的手提式灭火器为8kg碳酸氢钠干粉灭火器
D 工艺装置区内用于扑救烷基铝类火灾的手提式灭火器为8kgD类干粉灭火器




第25题 2 赞

某消防技术服务机构办事员王某分别代替技术负责人、项目负责人在书面结论文件上签名未加盖执业印章。根据《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令 第7号),消防救援机构应责令该消防技术服务机构改正,处(    )。
A 一万元以上二万元以下罚款
B 一万元以下罚款
C 两万元以上三万元以下罚款
D 五万元以上十万元以下罚款




第26题 1 赞

某消防安全重点单位依托志愿消防队建立了微型消防站。根据现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248),不属于微型消防站队员应履行的消防安全职责的是(    )。
A 熟悉单位消防设施及器材设置情况
B 掌握消防设施及器材的操作使用方法
C 参加消防业务培训及消防演练
D 组织制定灭火和应急疏散预案




第27题 3 赞

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),消防安全专业培训机构应具有同时培训(    )以上规模的固定教学场所、训练场地。
A 100人
B 200人
C 150人
D 300人


第28题 1 赞

某生产加工企业编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315),预案中单位基本情况可不包括(    )。
A 单位总平面图、分区平面图、疏散示意图
B 火灾危险源的位置、性质和可能发生的事故
C 消防设施的维护保养和检测计划
D 生产的主要产品、主要原材料和生产能力




第29题 1 赞

某社区活动中心,地上4层,地下2层,总建筑面积为3000㎡,局部改造为老年人照料设施。下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 二层老年人医疗用房采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分分隔
B 四层设置一间老年人康复用房,建筑面积为350㎡,固定床位30张
C 一层社区党群活动中心用房与老年人医疗用房之间隔墙上的开口处采用钢质防盗门
D 地下二层设置老年人阅览室、棋牌室,建筑面积均为100㎡




第30题 1 赞

某大型商业综合体的物业服务企业编制了员工消防安全培训方案,方案中关于该综合体火灾风险的说法,错误的是(    )。
A 空间结构复杂,人员疏散困难
B 储存的易燃易爆物品种类多,火灾危险性大
C 电气设备设施多,电气火灾风险大
D 使用性质复杂,商户多,消防安全管理难度大




第31题 2 赞

某商业综合体内设置有自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该系统的报警阀组进行验收时,水力警铃测试可不使用的检测设备是(    )。
A 压力表
B 声级计
C 卷尺
D 流量计




第32题 2 赞

某体育馆承办某大型演唱会,预计参加人数2000人,关于承办方应履行的消防安全职责的下列说法中,不符合《中华人民共和国消防法》的是(    )。
A 应确定消防安全管理人员,保持消防设施完好有效
B 应保证疏散通道畅通,符合消防技术标准和管理规定
C 应制定灭火和应急疏散预案并组织演练
D 应向消防救援机构申请安全许可
 


第33题 1 赞

对某单位安装的组合分配式干粉灭火系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB 50347)的是(    )。
A 系统启动时,选择阀在输出容器阀动作之后打开
B 干粉储存装置间靠近防护区设置
C 干粉储存容器的设计压力为2.5MPa
D 喷头设有灭火剂喷放时能被吹掉的防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置


第34题 1 赞

某酒店组织开展灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班人员通过视频监控系统发现地下一层电动自行车库口有浓烟窜出。下列做法不属于消防控制室值班人员应立即采取的措施是(    )。
A 利用电话向演练应急指挥部报告火灾情况
B 利用对讲机通知附近保安人员到火灾现场确认
C 拨打“119”电话报警
D 开展现场警戒阻止无关人员进入火场




第35题 1 赞

某全国重点文物保护单位内有一幢木结构文物建筑,某消防技术服务机构对该单位开展消防安全评估。下列检查结果中,不符合现行行业标准《文物建筑消防安全管理》(XF/T 1463)的是(    )。
A 该木结构文物建筑对公众开放期间每2h开展一次防火巡查
B 该木结构文物建筑按中危险等级配备了灭火器
C 该木结构文物建筑照明电气线路设置了电气火灾监控系统
D 该木结构文物建筑的梁涂刷了木材专用防火阻燃液




第36题 2 赞

对某建筑变形缝附近的一樘钢质防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877)的是(    )。
A 门扇开启灵活,开启力为50N
B 防火门安装在楼层数较少的一侧,门扇开启后不跨越变形缝
C 门框与门扇之间的防火密封条牢固,平直、无拱起
D 门框与墙体采用膨胀螺栓连接,固定点间距为600mm




第37题 3 赞

某消防技术服务机构对某高层五星级酒店开展消防安全评估,下列检查结果不符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248)的是(    )。
A 每季度开展一次建筑消防设施联动检查
B 客房内设置了楼层安全疏散及所在位置示意图
C 客房内配备的消防过滤式自救呼吸器有效使用时间为20min
D 客房内配备了辅助逃生器材和应急手电筒




第38题 2 赞

某病房楼地上8层,建筑高度为36m,二层及以上的楼层均设置避难间,五层设有4个护理单元。对五层避难间的检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 五层设有2个避难间,每间服务2个护理单元
B 某个避难间可供避难的净面积为50㎡
C 某个避难间的外窗采用乙级防火窗
D 某个避难间与其他部位连通的门采用乙级防火门




第39题 2 赞

根据《注册消防工程师继续教育实施办法》(公消〔2018〕56号),下列说法错误的是(    )。
A 注册消防工程师每年应完成不少于4学时的消防法律法规和职业道德内容的继续教育课程
B 注册消防工程师每年应完成不少于12学时的继续教育课程
C 注册消防工程师每年应完成不少于4学时的消防安全管理内容的继续教育培训
D 注册消防工程师继续教育主要采取网络教学形式




第40题 2 赞

某厂房地上2层,一层、二层室内空间净高分别为6.0m、3.0m,利用挡烟垂壁划分防烟分区,并设置机械排烟系统。下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(    )。
A 一层某防烟分区长边长度为35m
B 某防烟分区活动式挡烟垂壁的运行速度为0.01m/s
C 二层某防烟分区长边长度为20m
D 某防烟分区固定式挡烟垂壁的材质为耐火极限1.00h的防火玻璃




第41题 1 赞

对防火卷帘控制器进行检测时,切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮观察防火卷帘动作、运行情况。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),上述操作属于对防火卷帘控制器进行的(    )测试。
A 自重下降功能
B 自动控制功能
C 故障报警功能
D 火灾报警功能




第42题 1 赞

某自然博物馆将远古动物展厅确定为消防安全重点部位。下列做法不符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)的是(    )。
A 在远古动物展厅入口处设置“消防安全重点部位”标示牌
B 远古动物展厅疏散门安全控制与报警逃生门锁系统的报警延迟时间为30s
C 博物馆编制远古动物展厅的事故应急处置操作程序
D 确定远古动物展厅主要负责人为该展厅的消防安全责任人




第43题 1 赞

某商业综合体内设置有4台消防电梯。下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
A 消防电梯A的前室在首层经过长度为31.5m的通道通向室外
B 消防电梯C的底部排水井的容量为1.6m³,排水泵排水量为15L/s
C 消防电梯B的独立电梯前室,其长边为3m,短边为2.4m
D 消防电梯平时兼作货梯使用,轿厢内壁安装细木工板作为护板




第44题 3 赞

某商业综合体地上18层,建筑高度为70m,地上一层至四层为商场,四层设有1家电影院,五层至十八层为办公区,建筑内全部设有自动喷水灭火系统。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 五层办公区总人数为100人,单面布房的疏散走道净宽为1.3m
B 影院观众厅容纳人数为150人,厅内疏散走道的净宽度为1.1m
C 该综合体的室外疏散通道的净宽度为3.0m
D 二层商场营业厅的疏散门通过长度为15m的疏散走道通至最近的疏散楼梯间




第45题 2 赞

根据现行国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB 25506),消防控制室应保存的资料可不包括(    )。
A 消防设施平面布置图
B 消防技术服务机构的维护保养备件清单
C 消防设施一览表
D 消防设施维护保养制度和系统操作规程




第46题 3 赞

对某氢气站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)的是(    )。
A 爆炸性环境1区内的电缆线路中间接头采用熔焊连接
B 电气线路采用电缆沟敷设并充砂
C 电缆内部导线为绞线,电缆终端采用接线鼻子连接
D 爆炸性环境2区的照明电缆采用截面为4m㎡且满足使用功率要求的铜芯电缆




第47题 3 赞

某大型商业综合体物业服务企业编制了灭火和应急疏散预案,成立了灭火行动、疏散引导、安全保卫等多个小组。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315),属于灭火行动组职责的是(    )。
A 组织保护火灾现场,协助消防救援机构开展火灾调查
B 引导综合体内人员选择合适路线疏散、逃生
C 利用消防设施、器材扑救初起火灾
D 指挥现场灭火,保障灭火器材供应




第48题 2 赞

对某厂房的防火封堵进行检查,其中1条金属管道熔点为1200℃且无绝热层,在多处贯穿了耐火极限为2.00h 的防火隔墙。下列检查结果中,不符合现行国标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T 51410)的是(    )。
A 某环形间隙采用有机防火封堵材料封堵
B 某环形间隙采用无机防火封堵材料封堵
C 某环形间隙采用防火封堵板材封堵,管道与板材间缝隙填塞有机防火封堵材料
D 某环形间隙采用矿物棉填塞并覆盖无机防火封堵材料




第49题 1 赞

对某石油储备库内设置的低倍数泡沫灭火系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151)的是(    )。
A 连接泡沫产生器的泡沫混合液管道上设置的压力表接口竖直安装,并靠近防火堤外侧
B 泡沫液储罐周围检修通道的宽度为0.8m
C 石油储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口距地面高度为0.3m
D 常压泡沫液储罐储存有氟蛋白泡沫液,泡沫液管道吸液口朝上安装




第50题 1 赞

对某商场的室内消火栓箱进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是(    )。
A 配置的室内消火栓公称通径为65mm
B 配置的软管卷盘内径为19mm,长度为30m
C 配置的消防水带公称内径为50mm,长度为25m
D 配置的直流消防水枪当量喷嘴直径为19mm






第51题 3 赞

某消防技术服务机构对某建筑的防烟排烟系统进行维护保养,下列做法中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是(    )。
A 每季度对活动挡烟垂壁进行一次手动开启、复位试验
B 每半年对全部常闭送风口和排烟口进行一次手动及自动开启和复位试验
C 每半年对自动排烟窗进行一次手动开启和关闭试验
D 每季度对排烟风机进行一次功能检测启动试验




第52题 3 赞

某工业园区安装使用的室外消火栓的型号为SSF150/80-1.6,关于该消火栓的下列说法,错误的是(    )。
A 为防撞型地上消火栓
B 吸水管连接口为80mm
C 公称通径为150mm
D 公称压力为1.6MPa




第53题 1 赞

消防教援机构组织专家对某综合楼是否存在重大火灾隐患进行技术论证,下列说法中,不符合现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181)的是(    )。
A 技术论证专家组应由行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成
B 技术论证专家组成员人数不应少于7人
C 技术论证时可听取该综合楼管理单位的意见
D 技术论证结论性判定意见应有二分之一以上的专家同意


第54题 1 赞

对某酒店内设置的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的是(    )。
A 水力警铃和报警阀的连接管道采用DN20热镀锌钢管,长度18m
B 水力警铃设置在一层疏散走道的墙壁上
C 对水力警铃响度进行测试,距警铃3m处的声强为60dB
D 报警阀组压力开关竖直安装在通向水力警铃的管道上






第55题 1 赞

某消防技术服务机地对某地站内安装的细水雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898)的是(    )。
A 某分区控制阀操作面与其他设备的距离为0.6m
B 某分区控制阀安装在其对应防护区门口的外墙上
C 某分区控制阀的安装高度为1.6m
D 某分区控制阀操作面与墙的距离为0.85m




第56题 2 赞

某工厂设有4栋丙类厂房,耐火等级均为一级,各厂房内均设置有自动喷水灭火系统,对该工厂进行防火检查,下列检查结果中,不符含现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 地下厂房D内最不利点至最近安全出口的直线距离为37.5m
B 单层厂房A内最不利点至最近安全出口的直线距离为60m
C 多层厂房B内最不利点至最近安全出口的直线距离为50m
D 高层厂房C内最不利点至最近安全出口的直线距离为40m




第57题 2 赞

某消防技术服务机构对某厂区内各建筑物与储罐、堆场、变压器等的防火间距进行检查,下列做法中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑物凸出的难燃性广告牌的最近水平距离测量
B 建筑物与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量
C 建筑物与储罐之间的防火间距按建筑外墙与储罐所在防火堤外侧基脚线的最近水平距离测量
D 建筑物与油浸式变压器之间的防火间距按建筑外墙至变压器围栏的最近水平距离测量






第58题 4 赞

某消防技术服务机构对某住宅小区进行防火检查,住宅楼A、住宅楼B、住宇楼C的建筑高度分别为18m、30m和22m,住宅楼A和住宅楼B的户门均采用乙级防火门,住宅楼C的户门采用普通钢质门。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 住宅楼A内与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间
B 住宅楼C内的疏散楼梯间为敞开楼梯间
C 住宅楼A内不与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间
D 住宅楼B内的疏散楼梯间为敞开楼梯间






第59题 1 赞

某火灾报警控制器发出故障声警报,主电源故障指示灯点亮,分析产生故障的原因,可以排除的是(    )。
A 报警总线开路
B 市电停电
C 主电源线校触不良
D 主电源熔丝熔断






第60题 1 赞

对某家具仓库开展检查,发现该仓库正在进行焊接作业,下列检查结果中,不符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131)的是(    )。
A 作业区域配备3具灭火级别3A的灭火器
B 作业区域周边5m范围内物品采用防火幕布遮盖保护
C 作业期间有监护人员在现场值守
D 仓储场所内设置禁止明火标志,焊接人员作业前办理了动火证




第61题 1 赞

某消防技术服务机构对某电厂内设置的水喷雾灭火系统进行检测,  下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的是(    )。
A 保护室外油浸式电力变压器的喷头为撞击式水雾喷头
B 保护润滑油箱的水雾喷头布置在油箱的顶部周围
C 保护变压器的水雾喷头,喷水时水雾锥在水平及垂直方向均相交
D 保护润滑油箱的水雾喷头,喷水时的压力为0.35MPa




第62题 1 赞

对某商场的消防应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309)的是(    )。
A 营业厅地面上的标志灯表面与地面平行,边缘与地面的垂直距离为2mm
B 疏散走道方向标志灯的标志面与走道平行安装,灯具之间的距离为9.5m
C 疏散走道侧墙上的方向标志灯顶端距走道地面的高度0.8m
D 疏散走道应急照明灯安装在走道侧墙上,距走道地面的度为2.4m




第63题 1 赞

某消防技术服务机构对某煤粉厂的碾磨厂房进行防火检查,厂房内的各单独房间均采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。下列检查结果中,符合现行国家标准的是(    )。
A 总控制室设置在厂房内的单独房间内
B 办公室设置在厂房内的单独房间内
C 排风设备设置在厂房内地下一层的单独房间内
D 具备连续清灰功能的干式除尘器设置在厂房内的单独房间内






第64题 2 赞

某建筑内设置有集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。某日,值班人员发现应急照明控制器发出故障声报警,故障指示灯点亮。分析产生上述故障的原因,可以排除的是(    )。
A 应急照明控制器处于应急工作状态
B 应急照明控制器的主电源欠压
C 应急照明控制器与其备用电源之间的连接线开路
D 应急照明控制器与其连接的灯具之间的连接线开路






第65题 1 赞

某人才公寓建筑高度55m,共15层。该公寓楼采用家庭单元形式,每层分为8户,各层总建筑面积均为900㎡。对该建筑的防火检查应按(    )的标准执行。
A 二类高层公共建筑
B 一类高层住宅建筑
C 一类高层公共建筑
D 二类高层住宅建筑




第66题 2 赞

消防救援机构对某建筑高度为54m的写字楼开展消防监督检查,下列检查结果中,不符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是(    )。
A 写字楼外墙广告牌采用难燃材料制作
B 电焊作业时在写字楼主入口和作业现场显著位置设置公告
C 在写字楼主入口设置外墙外保温材料警示标识
D 物业服务企业每4h对写字楼开展一次防火巡查




第67题 1 赞

某多层综合楼的厨房采用瓶装液化石油气瓶组供气,瓶组间独立建造,瓶组总容积为2m³。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 瓶组间与该综合楼之间的防火间距为7.5m
B 供气管道在进入该综合楼前设置了自动和手动切断阀
C 瓶组间的总出气管道上设置了紧急事故自动切断阀
D 瓶组间内设置了可燃气体探测器






第68题 2 赞

对某社区的高层住宅和高层公共建筑开展防火检查。下列检查结果中,不符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是(    )。
A 高层住宅建筑每月开展一次防火检查
B 某高层公共建筑的公共门厅停放多辆电动自行车
C 高层公共建筑每半个月开展一次防火检查
D 高层公共建筑每年开展一次消防安全评估






第69题 3 赞

消防救援机构对某大型商业综合体开展消防监督检查,该综合体使用的下列消防产品,不需要获得强制性认证证书的是(    )。
A 手提式干粉灭火器
B 湿式报警阀组
C 点型感烟火灾探测器
D 消防应急标志灯具






第70题 2 赞

对某建筑的防烟排烟系统进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是(    )。
A 某防烟分区内火灾确认后11s,该防烟分区内的所有排烟口和排烟风机自动开启
B 某防烟分区内火灾确认后20s,该防烟分区内与排烟无关的通风和空调系统自动关闭
C 某防烟分区内火灾确认后30s,该防烟分区内的所有活动挡烟垂壁自动开启到位
D 某防火分区内火灾确认后30s,该防火分区内的所有加压送风口和加压送风机自动开启




第71题 3 赞

某冷库建筑,地上5层,地下2层,对该冷库开展消防安全评估。下列检查结果中,符合现行行业标准《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131)的是(    )。
A 地下二层设置了一个建筑面积300㎡的进口食品冷库间
B 冷库的管理单位每年组织一次防火检查
C 制冷机房的氨压缩机部位设置可手动控制的开式喷淋系统
D 五层局部设置办公室,办公室设有2个独立的安全出口




第72题 1 赞

王某为某大型商业综合体的保安。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),不属于王某应履行的消防职责的是(    )。
A 发现火灾及时报警并报告消防安全责任人和消防安全管理人
B 按本单位制度开展防火巡查并做好记录
C 定期向消防安全责任人报告本单位消防安全状况
D 发现商户挪用商场灭火器及时制止






第73题 1 赞

某单层活性炭生产厂房,建筑面积为3000㎡,设计耐火等级为二级。对该厂房建筑构件的检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。
A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为3.00h
B 非承重外墙采用不燃材料,耐火极限为0.50h
C 吊顶采用不燃材料,耐火极限为0.15h
D 房间隔墙采用难燃材料,耐火极限为0.75h




第74题 1 赞

对某地下停车场内设置的一樘防火卷帘进行检测,在消防控制室发出防火卷帘关闭信号后,控制防火卷帘的联动控制模块动作灯点亮,但防火卷帘无响应。分析产生上述故障的原因,可以排除的是(    )。
A 用于联动防火卷帘的专用感烟火灾探测器故障
B 防火卷帘控制器未接通电源
C 联动控制模块至防火卷帘控制器之间的线路开路
D 防火卷帘控制器损坏




第75题 2 赞

对某综合体内设置的多套电气火灾监控系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的是(    )。
A 使用剩余电流发生器对剩余电流式电气火灾监控探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯在35s时点亮并保持
B 操作故障电弧发生装置使其在1s内产生7个半周期故障电弧,故障电弧探测器的报警确认灯在25s时点亮并保持
C 操作故障电弧发生装置使其在1s内产生15个半周期故障电弧,故障电弧探测器的报警确认灯在35s时点亮并保持
D 使用发热试验装置给测温式电气火灾监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯在35s时点亮并保持




第76题 1 赞

对某宾馆内通风、空调系统风管上安装的防火阀进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为70℃的防火阀
B 在某防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料为不燃材料
C 在卫生间竖向排风管的支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀
D 空气调节系统的风管在穿越消防控制室的隔墙处设置公称动作温度为70℃的防火阀




第77题 2 赞

举办大型群众性活动,承办者应当制订大型群众性活动安全工作方案。根据《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号),大型群众性活动安全工作方案的内容可不包括(    )。
A 安全工作人员的数量、任务分配和识别标志
B 活动场所消防安全措施
C 应急救援预案
D 违法行为处罚措施




第78题 1 赞

某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检测时,发现某湿式报警阀组延迟器下部的泄水孔封堵。当供水管道压力波动时,可能引起的现象不包括(    )。
A 湿式报警阀组水力警铃动作
B 湿式报警阀组压力开关动作
C 有水从水力警铃出水口流出
D 有水从报警阀组放水口流出




第79题 1 赞

某消防技术服务机构对某养老院开展消防安全评估。下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)的是(    )。
A 消防控制室值班人员每2h记录一次值班情况
B 消防控制室顶棚采用燃烧性能A级材料装修
C 楼顶临时库房采用芯材燃烧性能为B?级的金属夹芯板材搭建
D 电动自行车充电车位距地上式水泵接合器5m




第80题 1 赞

对某幢一类高层公共建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是(    )。
A 消防供电电源来自两个区域变电站
B 采用柴油发电机作为备用电源,自动启动柴油发电机,发电机在25s时供电
C 电缆井内的消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆,与安防监控配电线路在井内同侧敷设
D 排烟风机的供电,在其配电线路的最末一级配电箱处设置了自动切换装置




第81题 1 赞

某高层建筑内设置了自动喷水灭火系统,地上部分采用湿式系统;地下车库采用预作用系统,由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启。某消防技术服务机构对该自动喷水灭火系统进行了检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的有(    )。
A 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.6倍
B 开启湿式系统中最不利点处的末端试水装置,自放水开始至消防水泵启动的时间为2min
C 以1.5L/s的流量放水,带延迟器的湿式报警阀组动作后108s,压力开关发出动作信号
D 以手动方式启动消防水泵,31s时消防水泵投入正常运行
E 预作用系统的预作用装置动作后,其配水管道的充水时间为1min




第82题 1 赞

某消防技术服务机构对某酒店的常压燃油锅炉房进行防火检查。下列检查结果不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(    )。
A 该锅炉房内设置了火灾报警装置
B 该锅炉房设置在地下三层
C 该锅炉房采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D 该锅炉房内设置了1个储油间,储存油量为1.5m³
E 该锅炉房内设置了防爆型事故排风机,与地下车库共用通风系统






第83题 1 赞

某大型商业综合体,建筑面积为250000㎡,在四层设置有1家电影院,由某影视公司承租使用。综合体的产权由开发商自己持有,开发商委托某物业服务企业对综合体的建筑消防设施等实施统一管理。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),下列说法正确的有(    )。
A 影视公司应确定消防安全责任人和消防安全管理人
B 开发商是综合体的消防安全责任主体
C 影视公司是电影院的消防安全责任主体
D 综合体应至少设置1个微型消防站
E 物业服务企业应确保综合体内消防设施完好有效






第84题 2 赞

某商场地上3层,地下2层,耐火等级为一级,地下二层与首层出入口地面高差为9.0m,地下二层至地上三层每层营业厅设计容纳人数分别为2000人、3000人、6000人、4000人、5000人。下列有关商场营业厅疏散楼梯宽度的检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(    )。
A 地下一层至一层的疏散楼梯总净宽度为22.5m
B 一层至室外安全区的安全出口总净宽度为39m
C 二层至一层的疏散楼梯总净宽度为30m
D 地下二层至地下一层的疏散楼梯总净宽度为20m
E 三层至二层的疏散楼梯总净宽度为37.5m




第85题 1 赞

某消防技术服务机构对某建筑的机械排烟系统进行检测,某防烟分区确认火警后,消防控制室接到对应排烟风机启动的反馈信号,现场测量该防烟分区某排烟口入口处的风速偏低,可能的原因有(    )。
A 排烟口开启数量不足
B 风机故障
C 风管阻力过大
D 风管漏风量过大
E 排烟口尺寸偏小




第86题 1 赞

对某建筑火灾自动报警系统的消防联动控制器进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有(    )。
A 切断联动控制器与备用电源之间的连线,联动控制器在110s时发出故障信号
B 切断联动控制器与某模块之间的连线,联动控制器在90s时发出故障信号
C 使55个模块同时处于动作状态,联动控制器正常接收信号并显示设备动作时间
D 使总线线路某处线间短路,联动控制器显示被隔离部件的设备部位信息
E 切断某模块与其连接部件之间的连线,联动控制器在110s时发出故障信号




第87题 1 赞

某剧院地上3层,地下1层,建筑高度为22m。某消防技术服务机构对该剧院的防火分隔设施进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(    )。
A 舞台与观众厅之间的隔墙采用耐火极限为2.00h的防火隔墙
B 剧场后台的辅助用房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
C 柴油发电机房的储油间与发电机间之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
D 员工食堂的厨房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
E 消防控制室与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔




第88题 2 赞

某高层公共建筑室内消火栓系统的消防水泵设计工作压力为1.0MPa,设计工作流量为30L/s。对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的有(    )。
A 对消防水泵进行测试,当出流量为45L/s时,水泵出口压力为0.49MPa
B 屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m
C 消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行
D 启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为1.3MPa
E 消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机




第89题 1 赞

某消防技术服务机构对某高层酒店开展消防安全评估。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查结果中,属于重大火灾隐患综合判定要素的有(    )。
A 在消防车道上设置停车位停放车辆
B 机械排烟系统不能正常运行
C 屋顶员工宿舍采用芯材燃烧性能为B1级的彩钢夹芯板搭建
D 四层餐厅的外窗被广告牌遮挡
E 疏散楼梯间防火门的损坏数量占其设置总数的10%




第90题 1 赞

某建筑地上20 层,地下 2层,建筑高度为 80m,耐火等级为一级。地上各层均为办公室,地下一层为有车道且有人员停留的机械式汽车库,地下二层为设备用房和配套用房。建筑的裙房与主楼之间采用防火墙进行分隔。建筑内全部设有自动喷水灭火系统。下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有(    )。 
A 主楼办公区某个防火分区建筑面积为2800㎡
B 地下机械式汽车库某个防火分区建筑面积为4000㎡
C 裙房办公区某个防火分区建筑面积为4500㎡
D 地下设备用房防火分区建筑面积为1800㎡
E 地下工具储藏间防火分区建筑面积为900㎡




第91题 1 赞

消防安全管理要素是做好消防安全管理工作的基本出发点,其主要包括消防安全管理的主体、对象、依据、原则、方法、目标等方面。下列原则中,属于消防安全管理原则的有(    )。
A 综合治理的原则
B 道德自律的原则
C 依靠群众的原则
D 依法管理的原则
E 诚实守信的原则


第92题 1 赞

某消防安全重点单位开展灭火和应急疏散预案编制,下列做法中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T 38315)的有(    )。
A 编制工作组明确了组员职责分工,并确定具有一级注册消防工程师资格的保卫科消防专管员负责预案编写
B 成立以单位保卫科科长为组长,相关部门人员为组员的预案编制工作组
C 预案编写前,编制工作组对本单位的火灾危险性、火灾危险源、可能发生的火灾类型和危害程度,以及单位的应急处置能力等进行了仔细的调查研究
D 保卫科科长组织对编制的预案进行评审并通过后,报单位主要负责人签署发布
E 编制的预案明确了应急机构人员组成和工作职责,火灾事故处置程序以及预案的培训和演练要求等内容


第93题 1 赞

某批发市场内的多幢建筑之间设置连接顶棚。某消防技术服务机构对该市场开展消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)的有(    )。
A 顶棚高出建筑女儿墙顶1.2m,其自然排烟口面积为顶棚地面正投影面积的30%
B 顶棚下方设置消防车通道
C 顶棚下方设置批发摊位
D 顶棚制作材料的燃烧性能为B1级
E 顶棚连接的各幢建筑总占地面积为3000㎡




第94题 1 赞

某消防技术服务机构对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的有(    )。
A 儿童乐园设置在地上三层,采用防火墙与贴邻的电影院分隔
B 物业服务企业工程部每月对地下一层的柴油发电机启动试验一次
C 微型消防站队员每周进行一天的技能训练
D 地下一层的柴油发电机房内的储油间储存柴油1.5m³
E 餐饮场所开放式食品加工区采用电加热设施




第95题 1 赞

某消防技术服务机构对某商业综合体内设置的自动喷水灭火系统进行验收检测,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),下列检测结果属于系统验收缺陷项目中重缺陷项B的有(    ) 。
A 以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动
B 消防水泵启动控制设置于手动启动档
C 消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求
D 消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求
E 消防水泵的引水方式不符合要求




第96题 1 赞

某消防技术服务机构负责人王某未获取注册消防工程师资格证书,员工李某持有一级注册消防工程师注册证书。下列做法中,符合《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)的有(    )。
A 李某担任项目负责人
B 王某兼任机构的技术负责人
C 王某兼任项目负责人
D 李某在其负责项目的书面结论文件上签名并加盖执业印章
E 李某开展消防技术服务现场执业工作




第97题 1 赞

某制表厂员工集体宿舍楼地上3层,建筑高度为10m,每层划分为一个防火分区。某消防技术服务机构对该宿舍楼开展消防安全评估。下列检查结果中,符合现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)的有(    ) 。
A 各宿舍内的床铺形式均为上下两层
B 一层各宿舍的使用面积均为50㎡,每间住10人
C 二层各宿舍的实际使用人数均为16人
D 三层各宿舍墙面使用燃烧性能为B1级的墙纸装修
E 各宿舍之间采用耐火极限1.00h的轻钢龙骨石膏板隔墙进行分隔




第98题 1 赞

《中华人民共和国刑法》是一部用刑罚同一切犯罪行为作斗争的重要的基本法律,其中规定了多项罪名。下列罪名中,与消防安全相关的主要罪名有(    )。
A 失火罪
B 工程重大安全事故罪
C 危害国家安全罪
D 危险作业罪
E 消防责任事故罪




第99题 1 赞

某商业综合体地上3层,地下2层,各防火分区之间采用常开式防火门和防火卷帘连通,对该建筑设置的集中火灾报警系统进行消防联动检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)的有(    )。
A 确认火警后,建筑内所有声光警报器启动
B 确认火警后,建筑内所有应急照明灯具和疏散指示灯具点亮
C 确认火警后,建筑内所有防火卷帘下降至距楼板面1.8m
D 确认火警后,建筑内所有电梯均下降至地下二层
E 确认火警后,建筑内所有排烟口、排烟阀及排烟风机启动




第100题 1 赞

某多层公共建筑设置有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,消防水池采用两路消防供水,在火灾情况下连续补水满足消防要求,对该建筑内设置的消防水池进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的有(    )。
A 消防水池的有效容积为80m³
B 消防水泵吸水管喇叭口位于消防水池最低有效水位线以下0.1m处
C 消防水池设置就地玻璃水位计显示水池水位
D 消防水池设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
E 消防水池设置通气管和呼吸管,并在管口安装有防护网罩