2021注册消防工程师综合能力真题

第1题 2 赞

对某酒店的自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现客房内喷头的型号为ZSTBS80-68°,该喷头为(  )。
A 水平边墙型洒水喷头
B 下垂型洒水喷头
C 直立型洒水喷头
D 隐蔽型洒水喷头






第2题 1 赞

某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是(  )。
A 自动消防设施年度检测报告
B 单位火灾记录
C 灭火和应急疏散预案演练记录
D 义务消防队消防装备配备表




第3题 1 赞

某消防技术服务机构对某储罐的液上喷射泡沫灭火系统进行年度检测。喷泡沫试验时,发现泡沫产生器喷出液体后5min内无泡沫,随后逐渐喷出白色泡沫。产生上述情况最可能的原因是(  )。
A 泡沫混合液管道中的水未排空
B 泡沫液过期
C 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D 泡沫比例混合器故障




第4题 1 赞

某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是(  )
A 发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改
B 发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改
C 发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改
D 发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改






第5题 1 赞

对某办公建筑的多樘防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)的是(  )。
A 门扇与门框的搭接尺寸测量值为12mm~15mm
B 门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm
C 门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm
D 门扇的开启力测量值为40N~60N




第6题 1 赞

某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)规定的预案类别的是(  )。
A 单位总预案
B 部门分预案
C 工种细项预案
D 消防控制室专项预案






第7题 2 赞

下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是(  )。
A 每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次
B 每周对电磁阀进行检查并做启动试验
C 每周对自动喷水消防水泵的供电电源进行一次检查
D 每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验




第8题 1 赞

某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315),不属于预案编制主要内容的是(  )。
A 编制依据
B 编制目的
C 适用范围
D 编制人员






第9题 2 赞

某建筑高度为35m的办公楼,地上10层,地下1层,每层建筑面积为3200㎡,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 消防电梯前室的长和宽均为3m
B 地下室层高为4m,消防电梯通至地下室
C 地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室
D 消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为2.0h的防火隔墙分隔






第10题 1 赞

某建筑采用平屋面,室外地坪标高为-0.50m,建筑屋面面层标高为49.70m。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200㎡,各店铺建筑面积为110㎡~230㎡,并分别采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按(  )的标准执行。
A 一类高层住宅建筑
B 二类高层住宅建筑
C 一类高层公共建筑
D 二类高层公共建筑




第11题 1 赞

某人防工程用作商场,被划分A、B、C、D四个防火分区,建筑面积分别为1500㎡,950㎡,950㎡,1000㎡,每个防火分区设置两个安全出口,某机构进行安全出口检查,下列不符合的是(  )。
A 防火分区B一个安全出口直通室外,另一个直通避难走道
B 防火分区C一个安全出口直通室外,另外一个直通A防火分区
C 防火分区A一个安全出口直通室外,另外一个直通B防火分区
D 防火分区D一个安全出口直通室外,另一个直通B防火分区




第12题 1 赞

某酒店建筑面积为30000㎡,未经消防救援机构许可擅自投入使用,根据《中华人民共和国消防法》,酒店将面临的行政处罚是(  )。
A 主要负责人被警告
B 被责令停业
C 被罚款一万元
D 主要负责人被罚款五百元






第13题 1 赞

某商场地上二层疏散楼梯间设置的防火门的结构与其型式检查报告中的描述不一致,被消防救援机构责令限期改正,该商场逾期未改正。根据《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号),消防救援机构应(  )。
A 对防火门生产企业处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款
B 对防火门生产企业处五万元以上十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责目任人员处五百元以上二千元以下罚款
C 对该商场处五万元以上十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款
D 对该商场处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款






第14题 2 赞

不能利用末端试水装置进行测试的是(  )。
A 报警阀组的启动功能测试
B 系统的流量压力测试
C 压力开关联动启泵功能
D 水力警铃的报警功能测试




第15题 1 赞

下列设备中,用于测量泡沬灭火系统发泡倍数的是(  )。
A 电导仪
B 电子秤
C 流量计
D 秒表


第16题 1 赞

某消防技术服务机构在不具备从业条件的情况下开展了消防技术服务活动。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应责令改正,对该消防技术服务机构处五万元以上十万元以下罚款,并(  )。
A 对该消防技术服务机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
B 对该消防技术服务机构主要负责人处警告
C 吊销该消防技术服务机构营业执照
D 查封该消防技术服务机构办公场所






第17题 1 赞

某消防技术服务机构对某建筑的消防水泵和稳压泵等供水设施进行维护管理,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),不属于每日应进行维护管理的项目是( )。
A 检查和记录稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等运行情况
B 检测柴油机消防水泵启动电池的电量
C 模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵
D 检查水源控制阀、报警阀组的外观






第18题 1 赞

某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是(  )。
A 翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°
B 开门型灭火器箱的箱门开启角度为175°
C 办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面
D 安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离0.10m






第19题 1 赞

 《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化消防执法改革的意见>的通知》(厅字(2019)34号)明确了多项消防执法改革的具体任务,不属于《关于深化消防执法改革的意见》明确的改革任务的是(  )。
A 取消消防技术服务机构资质许可
B 建设工程消防设计审查验收工作由消防救援机构移交至住房和城乡建设部门
C 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理
D 放宽消防产品市场准入限制




第20题 1 赞

某会展中心开展灭火和应急疏散预案演练后,针对演练情况编制了书面总结报告。根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315),不属于总结报告必须包括的内容是(  )。
A 演练准备情况的评价
B 演练发现的主要问题
C 演练预算的执行情况
D 演练的最佳顺序建议






第21题 1 赞

某化工厂容积为1000m3的压力球罐采用水喷雾灭火系统进行防护,某消防技术服务机构对该水喷雾灭火系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)的是(  )。
A 水雾喷头类型为离心雾化喷头
B 水雾喷头与球罐外壁之间的距离为1.2m
C 水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接
D 水雾喷头喷口朝向球心




第22题 2 赞

某单位制定了消防控制室管理规定,该管理规定的下列条款中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A 实行每日24h专人值班
B 每班2人值班,其中至少1人持有消防设施操作员职业资格证书
C 确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
D 确保消防水池、高位消防水箱等消防储水设施水量充足




第23题 1 赞

某建筑高度为27m的服装加工厂房,地上6层,下列防火检查结果中,不符合现行规范要求的是(   )。
A 该厂房沿两个长边设置消防车道
B 消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为22m
C 除首层外,厂房外墙每层适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
D 外墙上供消防救援人员进入的窗口净高度和净宽度分别为1.5m和1.2m






第24题 1 赞

消防教援机构对某建筑高度为99m的酒店开展消防监督检查,下列检查结果中,符合《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)的是(  )。
A 外墙上广告牌采用难燃材料制作
B 餐饮部每季度清洗一次排油烟管
C 餐饮部在地下一层设置1个液化石油气钢瓶库
D 酒店每月开展一次防火检查




第25题 2 赞

对某电力调度楼的火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防联动控制系统》(GB16806)的是(  )。
A 切断消防应急广播设备的广播信息传输线,消防应急广播设备在110s时发出故障信号
B 切断某消防电话分机与电话总机之间的连接线,消防电话总机在45s时发出故障信号
C 切断消防控制室图形显示装置与消防联动控制器之间的通信线,图形显示装置在95s时发出故障信号
D 切断气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线,气体灭火控制器在80s时发出故障信号




第26题 1 赞

某高层建筑采用减压阀分区供水。某消防技术服务机构对该建筑消防给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火检系统技术规范》(GB50974)的是(   ) 。
A 比例式减压阀垂直安装,水流方向向下
B 减压阀的阀前压力为1.2MPa,阀后压力为0.6MPa
C 低区每个供水分区设置一组比例式减压阀组
D 减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm




第27题 1 赞

某消防技术服务机构对某大型商业综合体进行检查,下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则(施行)》(应急消〔2019〕314号)要求的是(  )。
A 地下一层建筑面积为200㎡的快餐店使用电加热设施
B 地上四层的儿童游乐场设有2部独立的疏散楼梯
C 地上二层的餐厅厨房靠外墙布置
D 地上三层的餐厅厨房采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔


第28题 1 赞

根据现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》(XF654),商场的下列部位中,应按消防安全重点部位要求进行管理的是(   )
A 灭火器材库房
B 会议室
C 总经理办公室
D 变配电室






第29题 1 赞

某消防技术服务机构在完成某建筑消防设施维护保养业务后,未在该建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),该消防技术服务机构被责令改正,并将面临的行政处罚是(  )。
A 被处一万元以上三万元以下罚款
B 被处五千元以上一万元以下罚款
C 被处五万元以上十万元以下罚款
D 被处五千元以下罚款




第30题 2 赞

某住宅楼物业单位在开展防火巡查时,发现业主王某在自家户门外加装的鞋柜遮挡了消火栓箱,导致消火栓无法正常使用。根据《中华人民共和国民法典》,下列说法中错误的是(  )。
A 王某的行为损害了该住宅楼内其他业主的合法权益
B 物业单位应当及时采取合理措施制止王某的行为
C 物业单位责令王某改正并处五百元罚款
D 该住宅楼全体业主对建筑消防设施享有共同管理权




第31题 1 赞

某消防技术服务机构对某建筑的湿式自动喷水灭火系统进行评估,下列检查结果中,属于现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)验收缺陷项目中严重缺陷项的是(  )。
A 消防泵房未设置应急照明灯具
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.55倍
C 在末端试水装置处以1L/s流量放水,放水开始后6min时消防水泵启动
D 手动启动消防泵,90s时消防泵投入正常运行




第32题 1 赞

某区教育局编制了全区中小学校园消防安全宣传教育方案,方案中不符合《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)要求的是(  )。
A 各学校结合119消防宣传日组织学生参观当地消防救援站
B 各学校在每学期开学时组织学生开展专题消防安全教育
C 各学校每两学年至少组织学生开展一次疏散逃生演练
D 各学校至少确定一名教师担任消防安全课教员




第33题 1 赞

某消防救援机构对某液化烃储罐区开展了消防监督检查。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查结果中,属于重大火灾隐患直接判定要素的是(  )。
A 罐区设置的防爆电气设备已失效
B 消防控制室操作人员无相应资格证书
C 罐区内未配置灭火器
D 罐区未设置消防冷却水系统


第34题 1 赞

下列室内消火栓系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是(  )。
A 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B 每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查
C 每半年对系统过滤器进行一次排渣
D 每周对水源控制阀、报警阀组进行外观检查




第35题 1 赞

根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),不属于重大火灾隐患判定应坚持的原则是(  )。
A 集体讨论
B 实事求是
C 科学严谨
D 客观公正




第36题 1 赞

某消防技术服务机构对某粉尘车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 排除粉尘的排风系统设置导除静电接地装置
B 排风管为金属管道
C 排风设备间净高为2.7m,房间地面低于室外设计地面1.3m
D 净化粉尘的管道上设置单向泄压阀




第37题 1 赞

某消防技术服务机构对某大型石化企业的泡沫灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151)的是(   ) 。
A 主、备用泡沫消防水泵均使用柴油机消防泵
B 泡沫站与储罐罐壁的最小距离为30m
C 泡沫比例混合装置具备远程控制功能
D 柴油机具有2组蓄电池并联启动功能、机械启动与手动盘车功能




第38题 1 赞

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),下列关于行业部门应当履行的消防宣传教育培训职责的说法中,错误的是(  )。
A 人力资源和社会保障部门应当依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理
B 旅游行政部门应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作
C 教育行政部门应当指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作
D 住房和城乡建设行政部门应当指导和监督物业服务企业开展消防安全教育培训工作






第39题 1 赞

某歌舞厅,地上2层,每层设有一条长45m,宽2.3m,净高2.8m的内走道,走道一侧设有舞厅,舞厅室内净高为3.5m。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 各层采用结构梁、隔墙及挡烟垂壁划分防烟分区
B 每层内走道分别划分为一个防烟分区
C 舞厅防烟分区的长边长度为38m
D 建筑面积为70m2的卡拉OK包房未设置排烟设施




第40题 1 赞

对某大型物流企业的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 火灾报警控制器发出火警信号后3s,消防控制室图形显示装置显示报警信号
B 切断火灾报警控制器主电源,备用电源自动投入后3s,火灾报警控制器显示主电源故障
C 测试点环境噪声为68dB,火灾声光警报器动作后的声压级测量值为80dB
D 测试点的火灾声光警报器闪光频率为2Hz






第41题 2 赞

某消防技术服务机构对某高层综合楼的消防设施开展了维护保养,根据《社会消防技术服务管理规定》136号,该消防技术服务机构应在服务项目完成之日起至多(  )通过社会消防技术服务信息系统将技术服务项目目录予以备案。
A 3日
B 7日
C 5日
D 10日




第42题 1 赞

李某为某大型商业综合体的保安人员。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),下列工作内容中,不属于李某应该履行的消防安全职责是(  )。
A 火灾发生时组织商场内人员疏散逃生
B 督促整改重大火灾隐患
C 发现商场内有人吸烟及时劝阻
D 扑救初起火灾,协助开展灭火救援






第43题 1 赞

对某建筑的防火卷帘进行检查,不符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)的是(  )。
A 手动操作防火卷帘控制器上的按钮,可控制防火卷帘的上升,下降和停止
B 防火卷帘电动启、闭的运行速度为8.5m/min
C 自重功能下降检查时,防火卷帘,下降速度为5m/min
D 防火卷帘启、闭运行的最大噪声为80dB






第44题 0 赞

某消防技术服务机构对某高层大型商业综合体开展了消防安全评估。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181)下列检查结果中,不属于重大火灾隐患综合判定要素的是(  )。
A 商场外窗被广告牌遮挡
B 消防水泵房的门未直通安全出口
C 办公场所的安全出口被封堵
D 消防车登高操作场地上停放私家车






第45题 1 赞

某商业集团消防主管部门对集团旗下某大型商业综合体开展消防安全检查。下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的是(  )。
A 疏散通道上采用蓄光型疏散指示标志
B 在有顶棚的步行街顾客休息区设置铁质休息座椅
C 安全出口采用火灾时能自动关闭并反馈信号的常开式防火门
D 在能通至屋面的楼梯间内每层张贴“可通至屋面”的标识




第46题 1 赞

某消防技术服务机构对某丙酮仓库进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 仓库室内走道设置普通型应急照明灯具
B 仓库门洞处修筑高155mm的慢坡
C 仓库泄压面屋面板采用质量为60kg/m2的夹芯板
D 仓库泄压面墙体采用质量为60kg/m2的泡沫混凝土复合板墙体






第47题 1 赞

某酒店的火灾报警控制器显示某个感温火灾探测器故障,分析产生上述故障的原因,可以排除的是(  )。
A 探测器灵敏度降低
B 探测器与底座接触不良
C 探测器底座与报警总线接触不良
D 探测器本身损坏






第48题 1 赞

某消防技术服务机构对某建筑的机械排烟系统进行年度检测。检测时开启排烟风机,风机正常运转后,测得与排烟风机对应的某排烟口的风速值为0。对产生该现象的原因进行分析,可以排除的是(  )。
A 排烟防火阀处于关闭状态
B 排烟管道堵塞
C 排烟口位于排烟管道的末端
D 排烟风机与排烟管道未连接






第49题 0 赞

某单层厂房建筑面积为8000m2耐火等级二级,厂房内设有金属铸造工段、油漆工段(油漆闪点为23°C),建筑面积分别为7500m2和500m2,油漆工段采用防火墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他区域分隔。在进行消防安全评估时,该厂房的火灾危险性应判定为(  )。
A 甲类
B 丙类
C 戊类
D 丁类






第50题 1 赞

某消防技术服务机构对某高层综合楼进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A 西侧楼梯间内设置开水间,并采用轻钢龙骨加防火板和乙级防火门分隔
B 北侧消防电梯前室经过长度为35m的通道通向室外
C 南侧防烟楼梯间及其合用前室共用一套机械加压送风系统
D 东侧楼梯间在首层采用扩大的防烟楼梯间前室通向室外




第51题 1 赞

某消防技术服务机构对某建筑高度为150m的住宅楼进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 第一个避难层的顶板至灭火救援场地地面的距离为49.6m
B 避难区设置消火栓和消防软管卷盘
C 避难层内设置隔墙耐火极限为3.00h的物业办公室
D 避难区设置可开启甲级防火窗并张贴应急救援窗口标识






第52题 1 赞

根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案"单位基本情况"的是(  )。
A 内部主要建筑、通道的毗连情况
B 所在城市常年主导风向
C 单位的火灾危险源情况
D 周边300m范围内公共消防设施情况说明






第53题 1 赞

某单位室外消防给水管道采用球墨铸铁管,系统工作压力为0.6MPa,因管道泄漏严重,请某消防技术服务机构更换了泄漏部分的管道。消防技术服务机构换管道进行水压强度试验时,最小试验压力应为(  )。
A 0.66MPa
B 0.9MPa
C 1.1MPa
D 1.2MPa




第54题 1 赞

指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的是(  )。
A 疏散走道侧墙上标志灯具底边距地面的高度为0.8m
B 吊装灯具一端采用金属吊杆、另一端利用灯具电源线固定在顶棚上
C 大型“安全出口"标志灯具底边距地面的高度为4m
D 标志灯采用吊装式安装,距安全出口所在墙面的距离为30mm






第55题 1 赞

某建筑地上28层,地下2层,建筑高度为103m。地上一层为超市,建筑面积为2000㎡地上二至二十八层为住宅。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 楼板采用不燃材料,耐火极限为1.50h
B 柱采用不燃材料,耐火极限为3.00h
C 梁采用不燃材料,耐火极限为2.00h
D 屋顶承重构件采用不燃材料,耐火极限为1.50h






第56题 1 赞

根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),下列维护保养内容中,不属于气体灭火系统月度维护保养内容的是(  )。
A 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查
B  IG541气体灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查
C 预制灭火系统的设备状态和运行状况检查
D 低压二氧化碳储存装置的运行情况检查




第57题 1 赞

对某办公建筑的火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 点型感烟火灾探测器距离空调送风口的水平距离为1.8m
B 安装在办公室的点型感烟火灾探测器距梁边的水平距离为0.8m
C 在宽度为2.5m的内走道顶棚上安装的点型感烟火灾探测器的间距为18m
D 被凸出顶棚650mm的结构梁隔断的梁间区域设有火灾探测器






第58题 1 赞

某消防技术服务机构对某二级耐火等级的单层纺织品仓库进行了防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A.仓库与周边1座变压器总油量为5.2t的室外降压变电站最近距离为12.4m
B.仓库与相邻1幢多层木结构民宿的最近距离为14.5m
C.仓库与相邻1幢设有3个修车位的修车库最近距离为16.8m
D.仓库与相邻1幢建筑高度32m的住宅建筑主楼最近距离为12.7m








第59题 1 赞

某地下1层商场,分为5个建筑面积均小于20000㎡的独立区域,通过一直径为20m的圆形下沉式广场相连通,广场内设2部弧形敞开式楼梯通向地面,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A 弧形楼梯上、下两级踏步形成的平面角度为8°
B 下沉式广场内设有占地面积为120㎡的充气式儿童游乐设施
C 各区域通向下沉式广场的门最近边缘之间的水平距离最大值为12m
D 广场设不燃性防风雨棚,雨棚四周均匀布置高度为1.0m、开口面积为75㎡开口






第60题 1 赞

某消防技术服务机构对某高层建筑的火灾自动报警系统进行检测,下列检测中,不属于现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》系统检测、验收结果判定准则A类不合格项的是(  )。
A 某感烟火灾探测器无法发出报警信号
B 某火灾声光警报器无法发出声光警报信号
C 某消防电话分机无法与消防电话总机通话
D 某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降




第61题 1 赞

某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号)要求的是(  )。
A 电气焊工持证上岗
B 清除动火点周围易燃物
C 安排保安和微型消防站队员进行现场监护
D 动火区域与营业区域采用难燃材料分隔






第62题 1 赞

某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是(  )。
A 水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次/h
B 水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3
C 稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀
D 消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱口充满水的时间为7h






第63题 1 赞

对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是(  )。
A 消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m
B 消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方
C 消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为3.0m
D 消防水泵接合器距地面的高度为0.7m








第64题 1 赞

某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列资料中,可以不纳入消防安全管理情况档案的是(  )。
A 消防控制室值班记录
B 防火检查、巡查记录
C 新增消防产品的型式检验报告
D 消防安全培训记录






第65题 1 赞

某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是(  )。
A 地上部分的室外疏散金属梯栏杆扶手的高度为1.1m,倾斜角度为44°
B 地上部分采用封闭楼梯间
C 地下部分采用封闭楼梯间
D 地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为1.0m






第66题 1 赞

66某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30
B 系统管网在稳压状态下,屋顶消火栓的静压为0.16MPa
C 净空高度为18m的中庭内的消火栓,其消防水枪充实水柱值为10m
D 系统设有气压水罐,稳压泵的启泵次数为10次/h






第67题 1 赞

某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)的是(  )。
A 告知车间全体员工具体演练时间
B 设定加热炉装置处为假想起火部位
C 指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现
D 在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员






第68题 1 赞

某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是(  )。
A 出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器
B 出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器
C 铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器
D 被火烧过的手提式ABC干粉灭火器






第69题 1 赞

王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是(  )。
A 定期组织本单位消防工作检查考核
B 建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位
C 建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会
D 统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作






第70题 0 赞

某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是(  )。
A 用火、用电、用气违章情况
B 消防车道畅通情况
C 消防设施完好情况
D 火灾隐患整改情况






第71题 1 赞

对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是(  )。
A 消防水泵控制柜未处于自动控制状态
B 消防联动控制器未处于自动控制状态
C 消防水泵控制柜的电气元件损坏
D 压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实




第72题 2 赞

对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是(  )。
A 排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室
B 手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号
C 手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动
D 触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启






第73题 1 赞

某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),不属于预案演练目的的是(  )。
A 检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性
B 检验本单位在紧急情况下的应急处置能力
C 检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度
D 检验商场顾客在火场中的逃生自救能力






第74题 1 赞

某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 观众厅内疏散走道的净宽度为0.90m
B 观众厅内某安全出口的净宽度为1.45m
C 观众厅内边走道的净宽度为0.80m
D 电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为3.50m




第75题 1 赞

某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 避难走道墙面采用多彩涂料刷涂
B 营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5㎡
C 避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰
D 营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门






第76题 2 赞

对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是(  )。
A 采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置
B 消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统
C 在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置
D 消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设




第77题 1 赞

某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是(  )。
A 车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵
B 打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地
C 车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°
D 操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作






第78题 1 赞

某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动,安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是(  )。
A 抢救、护送受伤人员
B 保障灭火器材供应
C 保障指挥机构于消防救援机构的通信
D 阻止无关人员进入火灾现场






第79题 1 赞

对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是(  )。
A 防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为5.0lx
B 防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为12.0lx
C 疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.0lx
D 营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为3.0lx






第80题 1 赞

某大型商业综合体的产权单位甲,将该综合体的使用权交付单位乙进行运营管理,单位乙又委托单位丙进行物业管理,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号),该综合体的消防安全责任主体单位是(  )。
A 单位乙、单位丙
B 单位甲、单位丙
C 单位甲、单位乙
D 单位甲、单位乙、单位丙






第81题 1 赞

某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行街进行的防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(  )。
A 步行街上部各层板的开口面积为步行街地面面积的35%
B 步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和防火卷帘进行分隔
C 首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为1.0m 
D 步行街两侧建筑相对面的最近距离为10m
E 商铺之间面向步行街一侧设置宽度为1.2m、耐火极限为1.00h的实体墙






第82题 1 赞

消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181), 下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有(  )。
A 某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房
B 某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房
C 设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯
D 某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统
E 某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启






第83题 1 赞

对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)的有(  )。
A 地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m
B 与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识
C 疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为1.4m
D 首层的环境噪声声压级为65dB,测得该层消防应急广播扬声器的声压级最大为75dB
E 火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯安装在同一面墙上,两者相距1.5m






第84题 1 赞

某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有(  )。
A.在公共部位明显位置设置疏散示意图
B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识
C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查
D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门
E.装修前依法报经消防救援机构审核批准






第85题 1 赞

某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为23.5m,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度4.2m,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为4.8m,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A 商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙
B 商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为2.00h的防火隔墙
C 办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗
D 商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗
E 商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐






第86题 1 赞

某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有(  )。
A 每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,并及时清除喷头上的异物
B 每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查
C 每月对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态
D 每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行一次检查,并进行主备电源的切换试验
E 每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查




第87题 1 赞

某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)的有(  )。
A 一级预案明确拨打“119”时报告一级火警
B 四级预案明确由消防安全责任人到场指挥
C 二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥
D 五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置
E 三级预案明确由消防安全管理人到场指挥






第88题 1 赞

消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有(  )。
A 过滤式消防自救呼吸器
B 防火门
C 洒水喷头
D 火灾报警控制器
E 推车式灭火器






第89题 1 赞

某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有(  )。
A 对讲机
B 消防水带
C 消防车
D 消防水枪
E 手提式灭火器




第90题 1 赞

某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有(  )。
A 工作场所建筑面积为180㎡
B 配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人
C 王某兼任技术负责人
D 具有企业法人资格
E 持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人






第91题 2 赞

某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封堵进行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410)的有( )。
A 在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材料填塞
B 背衬材料的填塞高度为170mm
C 背衬材料的上面满涂防火密封漆
D 背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为1.1mm
E 背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的缝隙采用防火密封胶封堵




第92题 1 赞

某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)的有(  )。
A 活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭
B 常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭
C 使某疏散走道上1樘防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面1.8m处
D 防火分区内1只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
E 中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面


第93题 1 赞

某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的有(  )。
A 展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢
B 展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上
C 展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料
D 额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm
E 展架上安装的卤钨灯背板为胶合板




第94题 1 赞

某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有(  )。
A 无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm
B 喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为3.4m
C 易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头
D 系统未设置充气装置
E 有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头






第95题 1 赞

某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有(  )。
A 集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆
B 储瓶间的门向内开启
C 低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上
D 驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为0.5m
E 选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧




第96题 1 赞

某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号)要求的有(  )。
A 地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上
B 商场内宣传条幅使用可燃材料制作
C 展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台
D 餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品
E 宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品






第97题 2 赞

某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年人照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是(  )。
A 位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张
B 位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280㎡
C 老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层
D 位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔
E 位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门


第98题 1 赞

对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有(  )。
A 触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B 手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C 触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D 手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶轮旋转方向正确,3.00h内风机运转平稳、无异常振动与声响
E 在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号




第99题 0 赞

王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列属于王某应当履行的职责有(  )。
A 熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程
B 编制单位的灭火和应急疏散预案
C 按照制度和规程对消防设施进行检查、维护和保养
D 进行防火巡查,做好记录
E 做好消防设施运行、操作、故障记录




第100题 1 赞

某消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有(  )。
A 消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50
B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀
C 消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀
D 开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s
E 消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行

返回 讲堂 反馈