2022注册消防工程师案例分析真题

第1题 47 赞

第一题
某大型商业综合体建筑(以下简称“综合体”),2014年12月竣工并投入使用,地上6层,地下3层,建筑高度为30.5m,总建筑面积为210404㎡。该建筑地下三层,使用功能为汽车库及设备用房,地下二层~地上六层使用功能为商场、餐厅、电影院等,按国家标准要求设置了建筑消防设施。综合体业主单位委托物业服务企业实施管理,管理内容包括消防安全管理。物业服务企业建立了消防安全管理制度,编制了灭火和应急疏散预案并定期开展演练,按要求设立了微型消防站,安排专人开展防火巡查。2022年3月,综合体业主单位对经营业态进行调整,将地上五层连锁书店等改造为美食街,液化石油气管道由地上四层厨房引入。地上四层动物主题乐园局部重新装修,增设两栖动物展览区,营业期间施工时,施工区域有专人看护,并配有对讲机,与消防控制室保持通信联络畅通。2022年6月,物业服务企业以疫情防控为由,将首层部分安全出口用链锁锁闭,钥匙分别存放在邻近商铺和消防控制室。
某消防技术服务机构共有3人取得一级注册消防工程师职业资格证书,其中张某、李某已经完成注册,黄某未完成注册,张某为技术负责人。李某被指派作为该综合体的项目负责人,承担建筑消防设施的维护保养和检测工作,并和消防设施操作员王某于2022年8月14日对综合体建筑消防设施进行年度检测,出具了年度检测合格报告。
2022年8月22日,消防救援机构对该综合体进行消防监督检查时,发现首层部分安全出口锁闭,自动喷水灭火系统水泵无法手动启动,物业服务企业8月10日的防火检查记录记载该水泵控制柜器件损坏。经询问,该器件生产厂家发出的新组件快递尚未到达。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.地上五层美食街燃气改造工程中,下列做法符合规定的有(    )。
A 厨房靠外墙布置,自然通风良好
B 厨房的燃气管道采用具有自闭、过流功能的调压器调压
C 厨房使用由管道供气的液化石油气,可燃气体浓度检测报警器设置在灶具上方顶板处
D 选用带有熄火保护装置的燃气灶具
E 燃气灶具选用具有防脱落、耐老化和防剪切性能的燃气专用金属软管


第2题 17 赞

2.在综合体日常用电管理中,下列做法符合规定的有(    )。
A 美食街装修施工单位根据新增电器设备情况,对用电实际负荷进行重新校核,重新布置电器线路,并设置了保护措施
B 商场营业结束后,电动自行车专营店采用具备充满自动断电功能的充电设施为展车充电
C 将挂烫机、电熨斗、除湿器、烘干器、电加热茶壶、咖啡机、电暖气等违规使用情况列入防火巡查内容
D 物业服务企业安排电工每半个月对电器设备及线路进行检查
E 综合体员工每日到岗后及下班前,检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电器设备的使用状态


第3题 14 赞

3.下列防火分隔做法符合规定的有(    )。
A 地上五层美食街开放式厨房开口部位与就餐区采用符合防火要求的防火卷帘分隔
B 地上三层电影院与相邻商场营业区之间隔墙上的门,采用火灾时能自行关闭的甲级常开防火门
C 地下一层的通风、空气调节机房和变配电室开向疏散走道的门,采用常闭甲级防火门
D 地上二层商场内的附属库房与营业、办公区域采用防火墙分隔
E 地下三层汽车库与其他部位用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板分隔


第4题 9 赞

4.消防控制室接收到动物主题乐园内1个火灾探测器的报警信号后,下列值班人员的做法正确的有(    )。
A 通知动物主题公园现场看护人员、楼层保安员前往确认
B 通过动物主题公园内的公共视频监控系统确认
C 通知微型消防站防火巡查人员前往确认
D 通过湿式报警阀组水力警铃报警铃声确认
E 通过湿式自动喷水灭火系统的水流指示器报警信号确认


第5题 8 赞

5.发生火灾时,物业服务企业需要配合当地消防救援机构到场人员开展灭火救援工作,下列做法正确的有(    )。
A 派员指挥交通,快速疏导车流,保持消防车通道畅通
B 派员到指定路口迎接消防车,引导消防救援人员快速到达起火部位
C 向到场消防救援人员提供初期火灾、人员疏散、火灾蔓延、设备使用情况等相关信息
D 派员维持现场秩序,组织员工进入火场迅速抢救财务票据等重要资料
E 派员关闭燃气阀门,切断消防应急照明和疏散指示系统、通风空调的电源


第6题 9 赞

6.消防救援机构检查该消防技术服务机构的从业条件及执业行为,下列情形中应立案查处的有(    )。
A 黄某与消防技术服务机构签订了劳动合同,还未完成注册
B 有2名已经注册的一级注册消防工程师,还有一名持证的消防设施操作员
C 张某担任消防技术服务机构技术负责人
D 出具了综合体建筑消防设施年度检测合格报告
E 出具的年度检测报告由李某和王某签字确认


第7题 9 赞

7.消防救援机构对锁闭安全出口的消防安全违法行为采取下列措施中,符合规定的有(    )。
A 处罚综合体主单位
B 处罚物业服务企业
C 对责任单位处6000元罚款
D 经责令改正拒不改正的,予以强制执行
E 经责令改正拒不改正,造成严重后果、构成犯罪的,依法追究有关责任人员的刑事责任


第8题 9 赞

8.该消防技术服务机构对水泵接合器进行维护保养,下列做法符合规定的有(    )。
A 水泵接合器标识牌损坏,重新安装的标识牌标明了供水系统、范围和压力
B 水泵接合器每年进行一次通水试验
C 水泵接合器检查内容包括接口及附件,接口完好、无渗漏、闷盖齐全
D 水泵接合器沿道路方向3m范围内划定禁停禁放区
E 将水泵接合器控制阀门设在常闭状态




第9题 10 赞

第二题
某商业建筑2019年竣工并投入使用,地上5层,地下2层,层高5.4m,每层建筑面积为5000㎡。地下一层和地下二层为汽车库、设备用房。地上一层和地上二层局部为超市,设有自动扶梯连通,其上下层面积相同,每层建筑面积为1900㎡;超市一层用固定和活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区,分别为防烟分区一和防烟分区二;地上三层和地上四层为商场,地上五层为餐饮场所。该建筑设置集中空调系统和机械排烟系统,排烟系统,排烟风机设在地上五层屋面的排烟风机房内,补风风机设置在地面上,负担地下一层~地下三层补风,排烟阀由联动控制器和控制模块联动打开,也可以手动打开。商业建筑每层划分多个防烟分区,并设置4部防烟楼梯间(1~4),其中,1~3防烟楼梯间及其前室采用机械加压送风系统防烟,4防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式排烟,机械加压送风风机设在五层屋面。超市重新装修,装设网格通透性吊顶,开孔率为20%吊顶下净空高度为4.5m。
某消防技术服务机构制订了该建筑防烟排烟系统的维护保养方案,定期对该建筑的防烟排烟系统开展检查测试,对机械加压送风机、排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等进行检查测试时,地下一层1个防烟分区内的所有排烟阀无法联动开启。
对排烟系统进行联动试验检测时,在地上三层1楼梯间所在的防火分区触发两个独立感烟火灾探测器,加压送风风机联动运行正常,排烟风机未启动。排除故障后,排烟风机运行稳定,测试末端排烟口(阀)处风速偏小,经换算排烟量不足。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.对超市防烟分区进行检查,下列检查结果符合规定的有(    )。
A 防烟分区一面积为950㎡
B 挡烟垂壁自楼板底部下垂深度为600mm
C 防烟分区一和防烟分区二位于同一防火分区
D 活动挡烟垂壁下降到位后,垂壁底边至吊顶的高度为600mm
E 防烟分区二的长边长度为40m


第10题 5 赞

2.对防烟系统进行检测,下列检测结果符合规定的有(    )。
A 1防烟楼梯间及其前室分别独立设置机械加压送风系统,地下二层防烟楼梯间和前室与走道之间的余压值相同
B 地上一层2防烟楼梯间与走道的余压值为42Pa,楼梯间压力大于走道
C 地上五层3防烟楼梯间与走道之间的余压值为50Pa,楼梯间压力大于走道
D 4防烟楼梯间的独立前室设有2个不同朝向的可开启外窗,每个外窗开启面积为1.5m×1.5m
E 地上三层3防烟楼梯间合用前室与走道之间的余压值为30Pa,前室压力大于走道


第11题 5 赞

3.对防烟排烟系统进行检测,下列检测结果符合规定的有(    )。
A 1楼梯间加压送风机控制柜的手动/自动转换开关处于自动位置
B 地下一层汽车库补风风机吸风口与排烟风机出风口水平距离为4.2m
C 地上一层超市的排烟风机开启后,联动关闭空调系统的时间为20s
D 地上三层商场空调送风管道上的防火阀可以手动关闭
E 测试地上三层机械加压送风系统时,消防控制室显示1楼梯间全部送风口及地上三层前室送风口开启


第12题 3 赞

4.对防烟排烟系统进行维护保养,下列做法符合规定的有(    )。
A 定期培训维护管理人员熟悉防烟排烟系统的原理、性能和操作维护规程
B 列明所有防烟排烟设施的名称、维护保养的内容和周期
C 每季度对防烟、排烟风机、排烟防火阀进行一次功能检测启动试验及供电线路检查
D 每半年对全部送风阀、排烟口(阀)、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行自动和手动启动试验一次 
E 每年对防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测


第13题 4 赞

5.对地上五层排烟口(阀)进行检查测试,下列检查测试结果符合规定的是(    )。
A 排烟口(阀)手动开启和复位,操作方便、灵活、可靠
B 远距离控制机构的脱扣钢丝连接牢固
C 触发同一防烟分区内两个独立的感烟火灾探测器,所在防火分区内的所有排烟口(阀)联动开启
D 手动打开排烟口(阀),其状态信号反馈到消防控制室
E 该排烟口(阀)开启后与之对应的风机启动


第14题 5 赞

6.地下一层排烟口(阀)无法联动开启,可能的原因有(    )。
A 排烟口(阀)拉绳松动
B 控制模块故障
C 联动控制器故障
D 联动传输线路故障
E 联动程序错误


第15题 4 赞

7.地上三层联动排烟风机未启动,可能的原因有(    )。
A 排烟风机与联动控制器之间的连接线路故障
B 排烟风机控制柜处于自动状态
C 排烟风机入口处的排烟防火阀处于关闭状态
D 空调系统管道上防火阀未联动
E 排烟风机未接通电源


第16题 6 赞

8.地上三层排烟系统末端排烟口风量偏小,可能的原因有(    )。
A 排烟口(阀)叶片角度开启不到位
B 排烟风机进口防火布软风管破损
C 地上三层排烟管道上的排烟防火阀处于开启状态
D 同时打开了地上三层的全部排烟口(阀)
E 风管转弯处设置导流片




第17题 5 赞

第三题
某高校院区内设有主教学楼、图书馆、实验楼、体育馆、宿舍楼、食堂等多栋建筑,主教学楼建筑高度为60m,建筑面积为62000㎡;图书馆建筑高度为24m,建筑面积为12000㎡;实验楼建筑高度为18m,建筑面积为6000㎡;体育馆建筑高度为16m,建筑面积为11000㎡;宿舍楼建筑高度为22m,建筑面积为4500㎡;食堂建筑高度为 12m,建筑面积为4500㎡。以上建筑分别设置了火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统等建筑消防设施。
火灾自动报警系统主消防控制室设置在主教学楼,图书馆、实验楼和体育馆分别设置了分消防控制室。宿舍楼共6层,每层设置15个报警点和1个短路隔离器,在宿舍楼一层门卫室安装1台单回路区域火灾报警控制器,该控制器最大容量为256点,在食堂设置1台单回路区域火灾报警控制器和1台可燃气体报警控制器。
某消防技术服务机构对该院区建筑消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:
(1)在实验楼对二层所有感烟火灾探测器进行加烟气试验,发现1个感烟火灾探测器不能发出火灾报警信号,其他火灾探测器报警功能正常,经确认,未报警的火灾探测器位于二层化学实验室。
(2)将主教学楼消防联动控制器设置在自动状态,检测火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能。
(3)模拟火灾状态,切断应急照明和疏散指示系统主电源,测量备用电源的连续供电时间。
(4)进行消防联动控制试验后,主教学楼火灾报警控制器(联动型)上显示1条非消防电源切断动作信息,复位后该动作信息无法消除。
根据以上材料,回答下列问题(共14分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.各消防控制室具有消防报警信息显示与控制功能,下列信息显示与控制功能符合现行国家标准要求的有(    )。
A 主教学楼消防控制室显示宿舍楼报警信息
B 体育馆消防控制室显示实验楼报警信息
C 主教学楼消防控制室控制图书馆的消防应急广播系统
D 体育馆消防控制室控制实验楼送风机启动
E 主教学楼消防控制室显示食堂报警信息


第18题 4 赞

2.宿舍楼将原有大房间改造间隔为2个小房间,每层新增12间宿舍,拟在每间宿舍增设1只火灾探测器,下列做法中,符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的有(    )。
A 新增加的火灾探测器采用点型感温火灾探测器
B 新增加的火灾探测器可以直接与本楼层报警总线连接
C 新增加的探测器连接线路采用阻燃铜芯电线穿金属管明敷
D 每层报警总线上增设1个短路隔离器
E 宿舍楼单回路区域火灾报警控制器无须更换或扩容可以直接接入新增加的火灾探测器


第19题 4 赞

3.主教学楼消防控制室非消防电源切断动作信息无法消除,可能的原因有(    )。
A 配电箱断电没有恢复
B 报警信号总线断路
C 联动控制模块输出端断路
D 联动控制模块故障
E 总线隔离器动作


第20题 5 赞

4.主教学楼火灾警报、消防应急广播控制功能符合规定的有(    )。
A 在十层走道按下1只手动火灾报警按钮,本层火灾声光警报器及消防应急广播联动启动
B 模拟触发一层大厅相邻2只感烟火灾探测器报警,主教学楼所有火灾声光警报器、消防应急广播同时启动,火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放
C 模拟触发十五层走道1只感烟火灾探测器报警,同时按下走道上1只手动火灾报警按钮,主教学楼所有火灾声光警报器、消防应急广播同时启动,火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放
D 在九层走道按下2只手动火灾报警按钮,八层、九层、十层的火灾声光警报器、消防应急广播同时启动,火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放
E 按下火灾报警控制器上的“声光警报器启动/停止”按钮,主教学楼所有火灾声光警报器同时启动,再次按下,所有警报器停止工作


第21题 5 赞

5.实验楼感烟火灾探测器未报警,可能的原因有(    )。
A 探测器损坏
B 探测器防虫网堵塞
C 探测器地址编码未注册
D 二层联动控制电源线路故障
E 火灾报警控制器故障


第22题 3 赞

6.检测各建筑应急照明和疏散指示系统的连续工作时间,符合规定的有(    )。
A 实验楼连续工作时间为0.25h
B 体育馆连续工作时间1.2h
C 主教学楼连续工作时间为0.75h
D 食堂连续工作时间为0.5h
E 宿舍楼连续工作时间为0.5h


第23题 5 赞

7.检查各建筑应急照明和疏散指示系统设置方式,符合规定的有(    )。
A 实验楼应急标志灯具自带蓄电池,由应急照明配电箱供电
B 宿舍楼应急照明灯具采用自带电源A型灯具
C 图书馆应急标志灯具主电源为DC36V
D 在主教学楼消防控制室设置一台应急照明控制器
E 图书馆应急照明灯具采用集中供电,灯具供电电源为AC220V


第24题 3 赞

第四题
某餐饮建筑,2020年竣工并投入使用,地上5层,地下3层,每层层高4.8m,每层建筑面积4000㎡。建筑四周设置了宽度为7m的环形消防车道,消防车道靠外墙一侧的边缘距离餐饮建筑5m。该建筑各建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1。餐饮建筑外墙采用玻璃幕墙,室内设置空调系统。该建筑地上一~五层使用功能均为餐厅和餐厅包房,餐厅包房均具有卡拉OK功能。地下一层使用功能为厨房,并设有消防控制室、消防水泵房等设备用房,上述房间的隔墙均采用120mm厚普通黏土砖墙,地下二层和地下三层为汽车库。厨房操作间靠近顶板处设置93℃自动喷水灭火系统洒水喷头。厨房灶具使用管道天然气做燃料,天然气管道由室外地下直接穿墙进入厨房。该建筑内设有3部客用电梯由地下三层通至各层,疏散楼梯均采用封闭楼梯间。该建筑设置了室内、外消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统,排烟系统,消防应急照明和疏散指示系统及灭火器。


根据以上材料,回答下列问题(共24分):
1.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)规定的建筑分类,该建筑类别是什么?耐火等级为几级?



第25题 5 赞

2.地下三层~地上一层每层至少应划分几个防火分区?


第26题 4 赞

3.地下一层厨房灶具使用管道天然气,应采取哪些防火防爆措施?


第27题 4 赞

4.该建筑具有卡拉OK功能的餐厅包房,应采取哪些建筑防火安全措施?


第28题 3 赞

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并说明理由。


第29题 4 赞

6.该建筑内还应增设哪些消防设施和灭火救援设施?


第30题 4 赞

第五题
某写字楼,地上12层,建筑高度为48m,每层建筑面积为1500㎡,该写字楼设置了火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统和气体灭火系统等建筑消防设施,并配置了灭火器。标准层每层设3个灭火器配置点,每个配置点配置2具MF/ABC4灭火器,最大保护距离为19m。地上三层局部设置了2个数据机房,1和2数据机房采用一套组合分配IG541混合气体灭火系统保护,储瓶间设置在地上三层楼梯口旁的房间内,储瓶间内安装40个80L的灭火剂瓶组,设计储存压力为20.0MPa,系统组成示意图见图5-1。

 

某消防技术服务机构承担了该写字楼建筑消防设施的维护保养工作。2022年8月,制定了维护保养方案并进行检测。数据机房气体灭火系统和灭火器配置的检测情况如下:
(1)2个数据机房之间采用8mm厚钢化玻璃作为分隔墙,墙上安装面积为2㎡的平开玻璃门。泄压口设置在数据机房靠近顶板的下方,泄压口上安装了防止飞虫、小动物侵入的钢化玻璃罩。2个数据机房共用空气调节系统,通风管道在进入防护区的隔墙处设置了防火阀。
(2)对2#数据机房的气体灭火系统进行模拟启动试验,自动状态下,触发防护区内2只独立的火灾探测器,气体灭火控制器延时时间结束后,仅电磁阀动作。
(3)对1#数据机房进行模拟喷气试验,采用1个与IG541灭火剂储瓶容积和压力均相同的氮气储气瓶进行系统模拟喷气试验,延时时间、联动控制及显示功能满足标准要求。
(4)核实灭火器的配置情况,并对灭火器的外观进行了检查。
(5)消防技术服务机构维护保养方案中,将全部灭火器一次性送修,维修完毕后重新布置到原配置点。
根据以上材料,回答下列问题(共24分):

1.指出两个数据机房之间建筑分隔做法和泄压装置是否存在问题?说明理由。


第31题 3 赞

2.2#数据机房气体灭火系统的模拟启动试验,应联动的设备有哪些?


第32题 5 赞

3.1#数据机房气体灭火系统模拟喷气试验的具体做法是否正确?说明理由。


第33题 4 赞

4.根据图5-1示意图,当1数据机房发生火灾,哪个启动气瓶应动作?当2数据机房发生火灾,哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?


第34题 3 赞

5.该写字楼标准层灭火器配置是否符合要求?说明理由。


第35题 3 赞

6.消防技术服务机构维护保养方案中,灭火器送修的做法是否正确?说明理由。


第36题 2 赞

第六题
某印刷厂坐落在北方严寒地区,2022年3月投入使用。印刷厂地上2层,每层层高6m无吊顶,使用功能为纸制品印刷;地下一层层高4.2m,使用功能为车库。该建筑耐火等级为一级,除地下车库外均设置采暖设备。
印刷厂室内、外消防给水共用消防水池并设在室外地下,消防水泵房贴临消防水池设置在地下一层,印刷厂屋顶设高位消防水箱间,高位消防水箱处于最低有效水位时,地上二层室内消火栓静水压力为0.12MPa。室内、外消火栓系统合用管网和消防水泵,消防水泵采用1用1备方式,单台水泵流量50L/s,扬程60m。自动喷水灭火系统水泵采用1用1备方式,单台水泵流量系统水泵采用1用1备方式,单台水泵流量75L/s,扬程70m。地下车库室内采用干式消火栓系统,干式消火栓系统管网有2路供水管与水泵房连接,供水管采用电动阀作为快速启闭装置。印刷厂设置预作用自动喷水灭火系统。
某消防技术服务机构按规定对该建筑消防设施进行检查与测试,现场检查结果如下:
(1)测试地上一层室内消火栓,连接水带、水枪喷水2min后,测试人员通过消火栓压力测试装置显示出水压力未达到设计值,经核实消防水泵未启动。
(2)通过消防控制室手动启动地下干式消火栓系统电动阀,开启时间45s。按下地下车库室内消火栓按钮直接开启电动阀,电动阀无法打开。
(3)地下车库按中危险Ⅱ级设计闭式泡沫-水喷淋自动喷水灭火系统,查阅供货资料表明泡沫液为6%水成膜氟蛋白泡沫液。
(4)预作用报警阀组示意图见图6-1。

 


根据以上材料,回答下列问题(共26分):
1.分析消火栓合用消防水泵未启动的原因。



第37题 7 赞

2.简述印刷车间预作用自动喷水灭火系统的工作原理。


第38题 6 赞

3.印刷车间如何选用洒水喷头?


第39题 3 赞

4.指出图6-1中编号1~8组件的名称,并说明其主要功能。


第40题 4 赞

5.闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统使用的泡沫液是否正确?说明理由。


第41题 3 赞

6.干式消火栓系统电动阀的检测结果是否正确?说明理由。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0