消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

2021注册消防工程师案例分析真题

更新日期:2022年11月28日

  

第1题: 2赞              

第一题
某大型商业综合体,(以下简称“综合体”),2011年8月建成并投入使用,地上7层,地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404㎡。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场、海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑消防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动消防炮灭火系统、排烟系统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了消防安全管理制度,制定了灭火和应急疏散预案,建立了微型消防站,并定期开展防火巡查。
今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布局进行了调整,增设了医疗门诊用房、咖啡厅、健身房、麻将室、超市、电影城等新的商家,海洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内装修,装修工程竣工的商家依法申请消防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请消防安全检查,消防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷帘等问题。
9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置。
根据以上材料,回答下列问题(共14分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的有(  )。
A 口腔门诊
B 麻将室
C 生鲜超市
D 卡拉OK
E 中餐厅


   

  

作强消防


  

第2题: 3赞              

2.该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有(  )。
A 餐厅开放式厨房采用电加热炊具
B 疏散走道放置临时寄存物品铁柜
C 将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者
D 防火卷帘、防火门下方及两侧各0.5m范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围
E 春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m


   

  

作强消防


  

第3题: 2赞              

3.根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),关于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有(  )。
A 应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容、时间等
B 应每年与当地消防救援机构联合开展演练
C 应根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏散预案进行评估
D 应至少每半年组织开展一次消防演练
E 演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善


   

  

作强消防


  

第4题: 3赞              

4.该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有(  )。
A 整形医美中心在确保防火分隔、消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流量少时段动火作业
B 卡拉OK厅内设置了吸烟室
C 海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示
D 综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前,用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开
E 健身房在装修区域内设置专门房间,存放3日用量的油漆、2日用量的乙炔及氧气等,并落实专人管理


   

  

作强消防


  

第5题: 3赞              

5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有(  )。
A 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书
B 工商营业执照或统一社会信用代码证书
C 场所平面布置图、场所消防设施平面图
D 建设工程消防验收合格意见书
E 消防安全制度、灭火和应急疏散预案


   

  

作强消防


  

第6题: 3赞              

6.消防救援机构现场核查发现电影城使用、营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国消防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有(  )。
A 责令该场所停产停业
B 处三万元以上三十万元以下罚款
C 符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封
D 出具《不同意投入使用、营业决定书》
E 责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》


   

  

作强消防


  

第7题: 3赞              

7.消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有(  )。
A 郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾
B 确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态
C 确认火灾后,郎某电话报告值班经理米某后,拨打119报警
D 确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,启动灭火和应急疏散预案
E 陈某报警时说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话


   

  

作强消防


  

第8题: 3赞              

第二题
华南某市一栋高层建筑,地下4层、地上58层,建筑面积100528㎡、建筑高度248m。地下一层地面标高低于室外地坪7.8m,使用功能为游泳池、设备机房、物业管理用房等;地下二层~地下四层为汽车库(停车300辆)和设备机房;地上一层~地上四层为商场,内设中庭;地上五层~十一层为酒店,十三层~五十八层为公寓。十二层(47.4m)、二十三层(97.4m)、三十六层(147.4m)、四十八层(196.5m)为避难层兼设备层。该建筑室内消防给水为临时高压消防给水系统,采用消防水泵串联供水形式,转输消防水泵和转输水箱设在二十三层,转输消防水泵为消火栓与自动喷水灭火系统合用,四十八层设置了减压水箱,屋顶水箱间内设100m3高位消防水箱和稳压泵,消防水源由市政两路DN300自来水管道供给,供水管网压力0.30MPa。该建筑消防水池贮存室内消防用水量,室外消防用水由市政自来水供给。建设单位组织消防技术服务机构按规定对该项目消防给水及消火栓系统进行检查与测试。检查过程和结果如下:
(1)查阅资料表明,建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统。中庭周边的防火玻璃墙设有防护冷却系统,流量25L/s。地下车库设有泡沫—水喷淋系统,消防水池、消防水泵房设在地下一层。
(2)检查测试了室外消防给水系统的流量与压力,并检测消防管道水质和消防水池、消防水箱有效容积。
(3)按下二十三层消火栓按钮,直接启动了消火栓给水系统消防水泵,按下其他避难层手动报警按钮,报警信号反馈至消防控制中心。
(4)按下二十三层转输消防水泵手动启动按钮,转输消防水泵及时启动,利用测试装置测试转输消防水系供水流量、压力和流速。
根据以上材料,回答下列问题(共14分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.对工程相关图纸、资料进行检查,水灭火系统的下列做法符合现行国家标准要求的有(  )。
A 地上一层自动喷水灭火系统与防护冷却系统共用一个报警阀组
B 消防水池及水泵房设在地下一层,未设置消防车室外取水口
C 消防给水系统采用转输消防水泵和减压水箱分区供水形式
D 室外消火栓给水与室外给水合用管道
E 地下车库采用泡沫—水喷淋系统


   

  

作强消防


  

第9题: 3赞              

2.对室内消火栓设置进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有(  )。
A 消防电梯前室设有室内消火栓
B 避难层均设置室内消火栓和消防软管卷盘
C 室内消火栓箱内设有1个DN65消火栓和相应配套附件
D 中庭回廊设置室内消火栓,并满足两股水柱同时到达
E 首层室内消火栓箱门开启角度为90°


   

  

作强消防


  

第10题: 3赞              

3.对消防给水管道阀门进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有(  )。
A 消防水泵吸水管上阀门采用普通蝶阀
B 消防水泵出水管上阀门采用明杆闸阀,阀门工作压力均为1.6MPa
C 消防给水系统分区管道的最高点处设置自动排气阀
D 消防水泵和转输消防水泵出水管上设有水锤消除器
E 垂直安装比例式减压阀


   

  

作强消防


  

第11题: 3赞              

4.对转输水箱、减压水箱、高位消防水箱(间)进行检测,下列做法符合现行国家标准要求的有(  )。
A 二十三层设置转输水箱有效容积为50m3
B 屋顶设高位消防水箱有效容积为100m3
C 高位消防水箱自动喷水灭火系统出水管为DN125
D 四十八层减压水箱有效容积为20m3
E 高位消防水箱为镀锌钢板材质,溢流管直接与排水管道连接排至室外管道


   

  

作强消防


  

第12题: 3赞              

5.对消防水源进行检测,下列检测结果符合现行国家标准要求的有(  )。
A 消防水池进水管流速为1.2m/s
B 消防水池补水管为DN150
C 游泳池作为备用消防水源,容量为675m3
D 检测消防给水管道内水质,pH值为5.5
E 检测消防水池液位显示功能,消防控制中心显示消防水池水位信号


   

  

作强消防


  

第13题: 3赞              

6.对临时高压消防给水系统进行控制功能试验,下列结果符合现行国家标准要求的有(  )。
A 按下二十三层消火栓报警按钮,直接启动消火栓系统消防水泵
B 消火栓给水系统的试验管放水时,干管上压力开关自动启动消火栓系统消防水泵
C 开启屋顶试验消火栓放水,1min 后消火栓系统消防水泵正常运转,关闭该消火栓后,消防水泵自动停泵
D 按下转输消防水泵手动直接启泵按钮,转输消防水泵在50s内投入正常运行
E 地下四层自动喷水灭火系统末端试水装置放水时,水流指示器动作信号反馈至消防控制中心


   

  

作强消防


  

第14题: 3赞              

7.检测二十三层转输消防水泵,下列结果不符合现行国家标准的有(  )。
A 转输消防水泵由工作泵和备用泵组成,并设有专用消防水泵控制柜
B 转输消防水泵供电为一级负荷供电
C 转输消防水泵出水管道上安装的压力表最大量程为2.0MPa
D 转输消防水泵控制柜与消防转输水泵设在同一房间,控制柜防护等级为IP30
E 利用测试装置测试转输消防水泵在额定压力下流量为40.1L/s


   

  

作强消防


  

第15题: 2赞              

第三题
某商业综合体,地下3层,地上22层,总建筑面积为220000㎡。包括商业用裙房及4栋高层办公楼(1#~4#),裙房建筑高度23.8m,办公楼建筑高度均为96m,裙房内设置了商场、超市、餐厅、电影院、办公用房、地下汽车库等场所,并按照规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统等建筑消防设施。某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检测过程及结果如下:
(1)消防控制室检查
该建筑火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,消防控制室设有火灾报警控制器(联动型)、电气火灾监控器、防火门监控器和消防控制室图形显示装置等。检查发现,火灾报警控制器(联动型)上显示25个部位故障信息和1个备电故障信息,经进一步确认,故障点都在1#办公楼十层,包括20个感烟探测器和5个手动报警按钮,消防控制室图形显示装置显示“通信故障报警”。电气火灾监控器上显示1条监控报警信息,经确认,报警位置在地下一层超市配电箱。防火门监控器上显示1条防火门故障报警信息,是位于裙房地上三层其中1樘通往楼梯间的常闭防火门。
(2)消防应急照明和疏散指示系统检测
消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源供电方式的集中控制型系统。模拟火灾报警信号,切断集中电源的主电源,集中电源转入蓄电池电源输出,记录该区域灯具点亮的持续工作时间。
(3)非消防电源切断联动控制功能检测
在办公楼十八层走道模拟触发1只感烟火灾探测器报警,再按下1只手动报警按钮,确认该楼层需切断的非消防电源没有切断。
根据以上材料,回答下列问题(共14分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.火灾报警控制器(联动型)上显示25个部位故障报警信息,可能造成上述故障的原因有(  )。
A 火灾报警控制器未对探测器进行地址注册
B 1#办公楼十层报警信号总线断路
C 1#办公楼十层报警信号总线隔离器动作
D 办公楼十层联动控制电源线路故障
E 探测器因潮湿、污染等因素损坏


   

  

作强消防


  

第16题: 2赞              

2.火灾报警控制器(联动型)显示“备电故障”报警信息,可能造成上述故障的原因有(  )。
A 蓄电池损坏
B 备电开关关闭
C 充电器与蓄电池连接线断路
D 蓄电池充电回路保险断路
E 供电的双路电源箱中备用电源断电


   

  

作强消防


  

第17题: 2赞              

3.消防控制室图形显示装置上显示“通信故障报警”后,正确的处理方式有(  )。
A 关闭火灾报警控制器,以免线路故障损坏控制器
B 拆下信号线,分段测量对地绝缘电阻,检修故障部位线路
C 检查消防控制室图形显示装置的外接线接线端子
D 排查通信线的敷设范围,检查确认是否因装修等原因导致线路损坏
E 测试报警功能是否正常,如果报警功能正常可以不进行处理


   

  

作强消防


  

第18题: 2赞              

4.电气火灾监控器上显示监控报警信号,可能造成上述报警的原因有(  )。
A 电气火灾监控探测器故障
B 电气火灾监控探测器的剩余电流报警设定值错误
C 电气火灾监控系统信号总线隔离器故障
D 超市配电箱配电系统中性线没有穿过剩余电流互感器
E 超市配电线路剩余电流值为1.5A


   

  

作强消防


  

第19题: 3赞              

5.防火门监控器显示1条防火门故障报警信息,可能造成上述报警的原因有(  )。
A 防火门关闭不严
B 防火门状态监视模块故障
C 防火门监控系统总线与地上三层回路之间断路
D 地上三层防火门监控系统总线回路短路
E 防火门门磁开关损坏


   

  

作强消防


  

第20题: 3赞              

6.消防应急照明和疏教指示系统应急启动后,应急照明集中电源的连续供电时间,符合现行国家标准要求的有(  )。
A 商场区域供电时间为1.2h
B 超市区域供电时间为2h
C 办公楼的办公用房供电时间为0.75h
D 餐饮区域供电时间为1h
E 电影院观众厅供电时间为0.5h


   

  

作强消防


  

第21题: 2赞              

7.进行自动联动控制试验时,办公楼十八层需要切断的非消防电源没有切断,可能的原因有(  )。
A 联动控制模块故障
B 联动控制逻辑未编程
C 火灾报警控制器(联动型)未设置在自动控制状态
D 报警触发信号不符合规范要求
E 输出模块和配电箱之间的连线断路


   

  

作强消防


  

第22题: 2赞              

第四题
消防技术服务机构接受委托,对某省级电力调度指挥综合楼设置的IG541气体灭火系统和防烟排烟设施进行检测,检测情况如下:
(1)该综合楼内的指挥中心、电讯室及档案室采用组合分配方式保护,共设3个防护区,IG541气体储瓶120个。检测人员在储瓶间发现,电讯室防护区对应的释放阀与集流管管路连接处螺纹有明显重新安装的迹象,使用方解释说数月前发生误喷,造成此处管路变形,随即让水暖工自行修复,并重新给误喷气瓶充装IG541气体灭火剂。当检测人员查询有关灭火剂合格证明时,使用方很不理解,认为IG541就是混合气体,无非是充装压力高点,只要是生产合格的氮气、氩气、二氧化碳气体的化工厂都可充装。
(2)对于误喷过程,使用方解释说,没有火情,也没有误操作,当时正值楼内的供电线路切换,但与误喷没关系。经检测人员核实,火灾自动报警与灭火系统手动启动装置均无报警及启动记录,防护区出口处设置的气体灭火控制器状态显示正常。经查证,气体灭火控制器已使用六年,有关维护工作均是对操作性和使用功能进行检查。
(3)查看防烟排烟设施的维护管理记录,发现该单位每半年对防烟排烟风机和自动排烟窗进行一次功能检测和启动试验及供电线路检查;每年对全部排烟防火阀、送风口(阀)、排烟口(阀)进行手动或自动启动试验一次,每年对防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测。
(4)检查排烟防火阀备件,发现没有备份易熔片。对排烟防火阀、排烟阀进行手动开启和关闭功能测试,部分阀门用两只手用力拉手柄时才能勉强开启;用操作执行机构关闭叶片,目测叶片之间有透光间隙。检测人员认为这些都不是影响功能的问题。
(5)对排烟系统进行联动功能试验时,确认火情后,模拟着火防烟分区的排烟阀以及相邻防烟分区的排烟阀均呈开启状态。
根据以上材料,回答下列问题(共26分):
1.分析IG541气体灭火系统的误喷原因。


   

  

作强消防


  

第23题: 2赞              

2.分析集流管管路变形的原因。


   

  

作强消防


  

第24题: 2赞              

3.误喷后,重新充装IG541气体的做法是否正确?为什么?


   

  

作强消防


  

第25题: 1赞              

4.使用单位对防烟排烟设施维护管理的做法是否正确?为什么?


   

  

作强消防


  

第26题: 3赞              

5.消防技术服务机构检查排烟防火阀备件、手动开启和关闭功能,得出的结论是否正确?为什么?


   

  

作强消防


  

第27题: 2赞              

6.排烟系统联动试验排烟阀状态是否正确?为什么?


   

  

作强消防


  

第28题: 2赞              

第五题
某综合楼建筑,地下3层,地上24层,建筑高度为99.9m,建筑面积为70000㎡。该综合楼地上一层~四层为裙房,建筑高度为23.6m,建筑面积22000㎡,其中地上一层~三层为商场,地上四层为餐饮和会议室。地下一层~地下三层为汽车库和设备用房,建筑面积为18000㎡,其中地下汽车库建筑面积为16000㎡,地上五层~二十四层为酒店客房,每层面积为1500㎡。
该综合楼设置了自动喷水灭火系统、灭火器及其他建筑消防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭与其他部位之间采用防火玻璃墙分隔并设置防护冷却系统保护,自动喷水火灭系统和防护冷却系统的设计流量分别为30L/s和15L/s。商场内设置石膏板吊顶,地下车库不设吊顶。
2021年8月消防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查与测试,情况如下:
(1)地下汽车库采用68℃直立型快速响应洒水喷头;地上一层~三层商场采用隐蔽式洒水喷头;地上四层餐厅和会议室采用68℃下垂型洒水喷头;厨房操作间灶台上方顶棚下采用93℃下垂型洒水喷头,操作间的其他部位采用68℃下垂型洒水喷头;酒店客房采用68℃边墙型和68℃下垂型洒水喷头,酒店走道等公共空间采用68℃下垂型洒水喷头。
(2)地下车库设1套预作用报警阀组。
(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置,60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警,连续放水5min,水力警铃和压力开关未动作。随后,检测人员打开湿式阀组试水阀,报警阀组的水力警铃和压力开关也未动作,水力警铃泄水管未见水流出。
(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场测试消防水泵在设计扬程时的流量为25L/s。
(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器、湿式报警阀动作,压力开关报警并启动消防水泵,距水力警铃3m远处,使用声级计测得声强为55dB,水力警铃报警声时断时续。
(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具MF/ABC3灭火器,保护距离不大于20m。检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月。
根据以上材料,回答下列问题(共26分):
1.指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理由。


   

  

作强消防


  

第29题: 4赞              

2.指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施。


   

  

作强消防


  

第30题: 2赞              

3.分析二十四层湿式报警阀组压力开关和水力警铃未动作的原因。


   

  

作强消防


  

第31题: 2赞              

4.指出自动喷水灭火系统消防水泵设置存在的问题,并提出整改措施。消防水泵零流量启动时的压力要求是什么?


   

  

作强消防


  

第32题: 2赞              

5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。


   

  

作强消防


  

第33题: 1赞              

6.客房楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?


   

  

作强消防


  

第34题: 2赞              

第六题
某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000㎡,层高5.5m,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:
    (1)检查地下一层时,发现增设1个3m3丙类液体储罐;
   (2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;
   (3)检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。
   (4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。
   (5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。
根据以上材料,回答下列问题(共26分):
1.该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别。


   

  

作强消防


  

第35题: 2赞              

2.地下一层增设丙类液体中间储罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。


   

  

作强消防


  

第36题: 2赞              

3.在一层生产车间内附设办公室和休息室在平面布置有哪些防火要求?


   

  

作强消防


  

第37题: 2赞              

4.门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。


   

  

作强消防


  

第38题: 2赞              

5.对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理?


   

  

作强消防


  

第39题: 2赞              

6.应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?

   

  

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0