某大型商业综合体首层某防火分区设置机械排烟系统,共划分4个防烟分区。防烟分区间采用电动档烟垂壁分隔,每个防烟分区均设5个排烟口。该防烟分区机械排烟系统的下列控制设计方案中,错误的有( ) A 由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动出发信号 B 消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个 C 消防联动控制器接收到防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动 D 由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动档烟垂壁下降的联动出发信号 E 消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动档烟垂壁的下降
|