|
某高层建筑内设置了自动喷水灭火系统,地上部分采用湿式系统;地下车库采用预作用系统,由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启。某消防技术服务机构对该自动喷水灭火系统进行了检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的有( )。 A 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.6倍 B 开启湿式系统中最不利点处的末端试水装置,自放水开始至消防水泵启动的时间为2min C 以1.5L/s的流量放水,带延迟器的湿式报警阀组动作后108s,压力开关发出动作信号 D 以手动方式启动消防水泵,31s时消防水泵投入正常运行 E 预作用系统的预作用装置动作后,其配水管道的充水时间为1min
|