第五题 某写字楼,地上12层,建筑高度为48m,每层建筑面积为1500㎡,该写字楼设置了火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统和气体灭火系统等建筑消防设施,并配置了灭火器。标准层每层设3个灭火器配置点,每个配置点配置2具MF/ABC4灭火器,最大保护距离为19m。地上三层局部设置了2个数据机房,1和2数据机房采用一套组合分配IG541混合气体灭火系统保护,储瓶间设置在地上三层楼梯口旁的房间内,储瓶间内安装40个80L的灭火剂瓶组,设计储存压力为20.0MPa,系统组成示意图见图5-1。
某消防技术服务机构承担了该写字楼建筑消防设施的维护保养工作。2022年8月,制定了维护保养方案并进行检测。数据机房气体灭火系统和灭火器配置的检测情况如下: (1)2个数据机房之间采用8mm厚钢化玻璃作为分隔墙,墙上安装面积为2㎡的平开玻璃门。泄压口设置在数据机房靠近顶板的下方,泄压口上安装了防止飞虫、小动物侵入的钢化玻璃罩。2个数据机房共用空气调节系统,通风管道在进入防护区的隔墙处设置了防火阀。 (2)对2#数据机房的气体灭火系统进行模拟启动试验,自动状态下,触发防护区内2只独立的火灾探测器,气体灭火控制器延时时间结束后,仅电磁阀动作。 (3)对1#数据机房进行模拟喷气试验,采用1个与IG541灭火剂储瓶容积和压力均相同的氮气储气瓶进行系统模拟喷气试验,延时时间、联动控制及显示功能满足标准要求。 (4)核实灭火器的配置情况,并对灭火器的外观进行了检查。 (5)消防技术服务机构维护保养方案中,将全部灭火器一次性送修,维修完毕后重新布置到原配置点。 根据以上材料,回答下列问题(共24分): 1.指出两个数据机房之间建筑分隔做法和泄压装置是否存在问题?说明理由。
|