1.[单选题]消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是( )。
|
2. [单选题]某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是( )
|
3. [单选题]某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电焊工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是( )。
|
4. [单选题]某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安局消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是( )。
|
5. [单选题]根据《注册工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )
|
6. [单选题]对厂房、仓库进行防火检查时,应核查厂房、仓库的平面布置情况,某家具城的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
|
7. [单选题]关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是( )。
|
8. [单选题]某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )
|
9. [单选题]某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是( )
|
10. [单选题]对建筑防排烟系统验收的,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
|
11.
[单选题]某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失约0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa,0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(
)
|
12. [单选题]泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是( )
|
13. [单选题]室内消火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检查时,下列检验项目中,不属于现场检验项目的是( )
|
14. [单选题]某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370的规定,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于( )
|
15. [单选题]防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是( )
|
16. [单选题]对剩余电流式电器火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下列做法中,正确的是()。
|
17. [单选题]对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每( )
|
18.[单选题]细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压,吹扫合格后进行,喷头与管道连接处的密封材料宜采用( )
|
19.[单选题]消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类型、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )
|
20.[单选题]对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )
|
21.[单选题]消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容划分的是( )
|
22.[单选题]建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是( )
|
23.[单选题]消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是( )
|
24.[单选题]某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为( )
|
25.[单选题]根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少( )
|
26.[单选题]对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走道上不应布置( )
|
27.[单选题]注册消防工程师应当在履行执业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是( )
|
28.[单选题]自动配水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是( )
|
29.[单选题]消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地是指的说法中,错误的是( )
|
30.[单选题]对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )
|
31.[单选题]某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )
|
32.[单选题]某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是( )
|
33.[单选题]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次。公共聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每)( )
|
34.[单选题]对防火分区进行检查时,应检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )
|
35.[单选题]某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组职责范围的是( )
|
36.[单选题]根据《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720,施工单位应编制现场灭火及应急疏散预案,下列内容中,不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是( )
|
37.[单选题]某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够。根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留不小于( )
|
38.[单选题]某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连接供电时间不应小于( )
|
39. [单选题]某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉式广场进行防火分隔,下列关于下沉式广场的做法中,正确的是( )
|
40. [单选题]对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
|
41. [单选题]在对建筑灭火器进行防火检查时,也应注意检查灭火器箱与地面的距离。根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高度不应小于( )cm。
|
42. [单选题]检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在( )s内发出报警铃声。
|
43. [单选题]某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》GB/T13927和《自动喷水灭火系统 第六部分:通用阀门》GB5135.6的要求,对消防用蝶阀开展进场检验。下列检查项目中,不属于进场检查项目的是( )
|
44. [单选题]下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是( )
|
45. [单选题]为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在( )启动并控制火灾的增长。
|
46. [单选题]在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )
|
47. [单选题]根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火器系统气动驱动装置的管道时,水平管道采用管卡固定,管卡的间距不宜大于( )m,转弯处增设1个管卡。
|
48. [单选题]某消防技术服务结构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444的要求,下列关于灭火器的检查结论中,正确的是( )
|
49. [单选题]人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力,下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是( )
|
50. [单选题]对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试,下列关于模拟喷气试验的说法,错误的是( )
|
51. [单选题]对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷设置的合理性。下列建筑物中,消防用电应按一级负荷供电的是( )
|
52. [单选题]消防设施检测机构对某单位安装的干粉预制灭火装置进行检测,下列检测结果之后,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )
|
53. [单选题]消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉的消防给水系统的(),性能和操作规程。
|
54. [单选题]对民用建筑的附属用房进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
|
55. [单选题]某消防检测机构,检查物业公司的临时高压消防给水系统维护管理记录,发现有一条维护管理记录如下:自动和手动启动消防水泵时,水泵无法实现运转,按下控制柜的机械应急启动操纵杆时,水泵能正常运转。下列关于系统故障的原因中,正确的是( )
|
56. [单选题]对建筑进行火灾风险评估之后,需要采取一定的风险控制措施,下列措施中,不属于风险控制措施的是( )
|
57[单选题]对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查时,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是( )
|
58. [单选题]对防火门进行检查时,应注意检查防火门的门扇与下框或地面的活动间隙。根据现行国家消防技术标准的规定,该间隙不应大于( )mm
|
59. [单选题]物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50361的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是( )
|
60. [单选题]某五星酒店设有消防控制中心,配备8名值班人员轮值,下列消防安全责任中,不属于消防控制中心值班人员的是( )
|
61. [单选题]某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,进行疏散引导工作,下列工作内容之中,不属于疏散引导工作内容的是( )
|
62. [单选题]在对层高为3.5m的地下车库进行防烟分区检查时,应注意检查挡烟垂壁的材料和挡烟垂壁的高度是否满足现行国家消防技术标准的要求,下列挡烟垂壁的做法中,错误的有( )
|
63. [单选题]某重型石油库航空煤油的立式固定顶储罐设置了低倍数泡沫灭火系统,采用水成膜泡沫液,运行几年后,消防设施检测机构对该系统进行检测与评估,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的有( )
|
64. [单选题]对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是( )
|
65. [单选题]消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查,下列检查项目中,属于合法性检查的项目是( )
|
66.高层医疗建筑采用双面布防的疏散走道,其净宽度根据疏散人数通过计算确定,并应满足不小于( )m的要求。
|
67.仓库的火灾危险性应根据储存物品的火灾危险性及其数量等因素确定,对存储场所进行防火检查时,应检查储存物品的火灾危险类别,数量和存放方式,某仓库的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
|
68. [单选题]对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应采用防烟楼梯间的是( )
|
69. [单选题]某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检测,下列关于报警阀组现场检查验收项目要求中,正确的是( )
|
70. [单选题]有爆炸危险区域内的楼梯间,室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域联通处,应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是( )
|
71. [单选题]根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是( )
|
72.
[单选题]某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(
)
|
73. [单选题]某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每个防火分区的建筑面积均为2000m2。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )
|
74. [单选题]某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )
|
75. [单选题]为防止电气火灾发生,应采取有效措施,预防电气线路过载。下列预防电气线路过载的措施中,正确的是( )
|
76. [单选题]对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度维护检查项目的是( )
|
77. [单选题]在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是( )
|
78. [单选题]为建筑内部装修防火工程进行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )
|
79. [单选题]检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/s,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa;在距离水利警铃3m处测试水力警铃声强,根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不小于( )dB。
|
80. [单选题]对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是( )
|
81. [多选题]某高层宾馆按照制定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有( )
|
82. [多选题]某丙类厂房建筑高度为45m,对其消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的有( )
|
83. [多选题]对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有( )
|
84. [多选题]建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器配置中,属于严重缺陷项的有( )
|
85. [多选题]对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有( )
|
86.
[多选题]某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s,室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min·km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的有( )
|
87. [多选题]某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有( )
|
88. [多选题]某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶,吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结论中,正确的有( )
|
89. [多选题]消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )
|
90. [多选题]在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )
|
91. [多选题]对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有( )
|
92.
[多选题]某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有(
)
|
93. [多选题]针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定办法》GA65
|
94. [多选题]对建筑内部装修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位遵守有关规定的情况,根据现行国家消防技术标准,下列规定中,拥有施工单位遵守的有( )
|
95.
[多选题]某12层公共建筑,防烟楼梯间及其,合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对改建筑的正压送风系统进行检测,结果:十一层送风量满足设计值,五层正压送风量为设风量值的80%,二层正压送风量为设计风量值的60%。造成这一结果的可能原因有(
)
|
96. [多选题]下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有( )
|
97. [多选题]安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中符合现行国家消防技术标准要求的有( )
|
98. [多选题]根据《火灾自动报警系统施工及验收规定》GB50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是,( )
|
99.
[多选题]南方某工业厂区,占地面积为180h㎡,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建设且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s、1.0MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有()
|
100. [多选题]在对建筑有火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )
|