一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
|
2、某商业广场首层为超市, 设置了12个安全出口。超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口。根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。
|
3、某服装生产企业在厂房内设置了15人住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知。某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重应予以处( )。
|
4、某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务, 消防部门依法责令其改正,并处一万五千元罚款, 该机构到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》, 消防部门可以采取( )的措施。
|
5、高某取得了国家一级注册消防工程师资格, 受聘于某消防技术服务机构并依法注册。高某在每个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服务项目。
|
6、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高土O.OOOm,室外地面标高-0.450m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200时,七层屋面面层标高+21.000m,八层为设备用房,建筑面积290㎡,八层屋面面层标高+25.000m,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑类别为( )。
|
7、对某商业大厦进行消防安全检查,发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),可以直接判定为重大火灾隐患的是( )。
|
8、某消防工程施工单位对己安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s, 扬程为lOOm,系统设计工作压力1.0MPa,下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )。
|
9、某旅馆,地下1层,地上4层,每层层高4m,设置常高压消防给水系统,高位消防水池设于lOOm外的山坡上,与建筑屋面高差60m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),该旅馆消防给水系统的调试方案可不包括的内容是( )。
|
10、根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),关于水喷雾灭火系统管道水压试验的说法,正确的是( )。
|
11、消防技术服务机构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与维护。维保人员开展的下列检查与维护工作中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。
|
12、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》( GB 50084), 属于自动喷水灭火系统中防护冷却系统组件的是( )
|
13、对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》,(GB 50166)的是( )。
|
14、对某高层公共建筑消防给水系统进行维护检测,消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消防水泵未启动,下列故障原因分析中,可排除的是( )。
|
15、某计算机房设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,最大防护区的灭火剂存储容器数量为6个,规格为120L,对该防护区进行系统模拟喷气试验。关于该防护区模拟喷气试验的说法,正确的是( )
|
16、对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )
|
17、某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训,根据《社会消防安全教育管理规定》(公安部第109号令),该施工单位开展消防安全教育培训的方法和内容不包括( )。
|
18、某建筑面积为45000㎡的地下商场,采取防火分隔措施将商场部分分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域,该厂商对区域之间局部需要连通的部位采取的防火分隔措施中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
|
19、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
20、某商场的防火分区采用防火墙和防火卷帘进行防火分隔,对建筑防火卷帘的检查测试结果中不符合国家现行国家标准要求的是( )。
|
21、消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中, 符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是( )。
|
22、某6层建筑,建筑高度23m,每层建筑面积1100㎡。一二层为商业店面,五层为老年人照料设施,其中三层设有与疏散楼梯直接连通的开放式外廊,六层为办公区。对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
23、对大型地下商业建筑进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》
|
24、某鲤鱼饲料加工厂,某饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积2000㎡,同时工作人数8人,饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层建筑面积300㎡,同时工作人数3人。对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
25、某消防工程施工单位对进场的一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查, 根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),( )不属于该灭火器的进场检查项目。
|
26、某酒店设置有水喷雾灭火系统, 检查中发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析中,与该漏水现象无关的是( )
|
27、某28层大厦,建筑面积为50000㎡,分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准,应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。
|
28、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058),某面粉加工厂中的面粉碾磨车间电气设备是不需要考虑的因素是( )。
|
29、某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,采用消防软管卷盘进场检验,下列检查要求和符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )
|
30、消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行调试。下列调试方法中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的是( )
|
31、某消防技术服务机构对单位安装的自动喷水灭火系统进行检测, 检测结果如下:(1)开启末端试水装置,以1.lL/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作:(2)末端试水装置安装高度为1.5m;(3)最不利点末端试水试验法,自放水开始至水泵启动时间为3min:(4)报警阀距地面的高度为l.2m。上述检测结果中,符合现行国家标准要求的共有( )
|
32、据现行国家标准《建筑灭火器设计规范》,某酒店配置灭火器的做法中不符合要求的是( )。
|
33、对某印刷厂的印刷成品仓库, 进行电气防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
|
34、对某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
35、某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置是自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),属于该中庭使用的喷头的进厂检验内容是( )。
|
36、某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测。下列检测结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )
|
37、某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护。经检查有8具灭火器需送修。该幼儿园无备用灭火器, 根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444)。幼儿园一次送修的灭火器数量最多为( )。
|
38、某单层建筑采用经阻燃处理的木柱承重,承重墙体采用砖墙。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)。该建筑的耐火等级为( )。
|
39、水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理。根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)维护管理人员应掌握的知识和技能,不包括( )
|
40、单位管理人员对低压二氧化碳灭火系统进行巡查, 根据现行国家标准。《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),不属于该系统巡查内容的是( )。
|
41、对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫实验的方法和结果中。符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。
|
42、某厂区室外消防给水管管材采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力0.5MPa,管道水压强度实验的实验压力最小应为( )。
|
43、某一级加油与LPG加气合建站,站房建筑面积为150㎡,该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156)的是( )
|
44、外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时, 建筑外墙外保温系统的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
45、某酒店, 建筑高度为130m , 地上38 层, 地下3 层, 消防泵房设置在地下一层, 自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
46、某消防工程施工单位对室内消火栓进场检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是( )
|
47、对某建筑高度为78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查, 该工程的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )
|
48、某消防技术服务机构单位设置的预制干粉灭火装置进行验收前检。根据现行国委标准《干粉灭火系统设计规范》(GB 50374),下列检测结果中,不符合规范要求的是( )
|
49、某大型城市综合体设有3个消防控制室。对消防控制室的下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB 25506)的是( )
|
50、某5层购物中心,建筑面积80000㎡,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心在营业期间的防火巡查应当至少( )
|
51、对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
52、某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统,该机械排烟系统的组件可不包括( )
|
53、消防部门对某大厦的消防电源及其配电进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
|
54、某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行水压严密性试验,水压严密性试验的下列做法中,正确的是( )。
|
55、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),属于自动喷水灭火系统巡查内容的是( )。
|
56、某在建30层写字楼,建筑高度98m,建筑面积150000㎡,周边没有城市供水设施。现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720),该在建工程临时室外消防用水量应按( )计算。
|
57、某建筑高度为26m的办公楼,设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,其室内装修的下列装修做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
58、某市在会展中心举办农产品交易会,有2000家厂商参展。根据《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全规定的做法是( )
|
59、对某建筑高度为120m 的酒店进行消防验收监测,消防车道、消防车登高操作场地、消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )
|
60、某星级宾馆属于消防安全重点单位, 关于星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法,错误的是( )
|
61、对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是( )
|
62、对一家大型医院安装的消防应急照明和疏散指示系统的安装质量进行检查。下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )
|
63、对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般缺陷的是( )
|
64、对某商业建筑进行防火检查,下列避难走道的检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )
|
65、某大型城市综合体的餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。对该步行街进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )
|
66、消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )
|
67、某大型冷库在建工程现场, 施工现场需要进行动火作业, 根据现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720),氧气瓶与乙炔气瓶的工作间距,气瓶与明火作业点的最小距离分别不应小于( )。
|
68、对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
69、对某区域进行区域火灾风险评估时, 应遵循系统性、实用性、可操作性原则进行评估。下列区域火灾风险评估的做法中,错误的是( )。
|
70、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,且应( )对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。
|
71、某7层病房大楼,建筑高度27m,每层划分为2个,走道两侧双面布房,每层设计容纳人数为110人,下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
72、某消防技术服务机构对办公楼的火灾自动报警系统进行维护保养。在检查火灾报警控制器的信息显示与查询功能时,发现位于会议室的1只感烟探测器出现故障报警信号。感烟探测器出现故障报警信号,可排除的原因是( )
|
73、某耐火等级为一级的单层赛璐珞棉仓库。占地面积360㎡,未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中正确的是( )。
|
74、根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA 503)。不属于消防设施检测项目的( )。
|
75、对某大型超市设置的机械排烟系统进行验收,其中两个防烟分区的验收测试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是( )。
|
76、某高低压配电间设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,防护区数量为2个, 1个防护区的灭火剂用量是另一个防护区的两倍, 系统驱动装置由驱动气体瓶组及电磁阀等组成。为实现该气体灭火系统的启动控制功能, 在保障安全的前提下, 驱动气体管道上的设置气体单向阀最少应为( )
|
77、某3层大酒楼,营业面积8000㎡,可容纳2000人同时用餐,厨房用管道天然气作为热源,大酒楼制定了灭火和应急疏散预案,预案中关于处置燃气泄漏的程序和措施,第一步应是( )
|
78、某大型体育中心,设有多个竞赛场馆和健身、商业、娱乐、办公等设施。对该中心进行火灾风险评估时,消防安全措施有效性分析属于( )的内容。
|
79、在消防给水系统减压阀的维护管理中,应定期对减压阀进行检测,对减压阀进行放水试验应( )
|
80、对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢质防火门的下列检查中,不符合现行国家标准要求的是( )
|
二、多项选择题(共20小题,每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。错选、多选不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
|
82、对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵29s后,未投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)的水力警铃卡阻致水力警铃不报警,根据《自动喷水灭火系统施工级验收规范》(GB 50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( )。
|
83、某大型地下商业建筑, 占地面积30000㎡ o 下列对该建筑防火分隔措施的检查结果中, 不符合现行国家标准要求的有( )。
|
84、某单位计算机房位于地下一层,净空高度为4.5米,采用单元独立式IG541气体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为20MPa,消防技术服务机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
85、消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列对防火门和防火卷帘联动调试的结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
86、下列安全出口与疏散门的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )
|
87、对某桶装煤油仓库开展防火检查,查阅资料得知,该仓库屋面板设计为泄压面,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
88、进行区域消防安全评估时应对区域消防力量进行分析评估。对区域消防力量评估的主要内容有( )。
|
89、某建筑高度为98m的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时。不符合现行国家标准要求的做法有( )。
|
90、某住宅小区,均为10层住宅楼,建筑高度31m,每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为600时,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为12m,下列防火检查中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
91、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( )。
|
92、消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中, 符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的有( )。
|
93、某城市天然气调配站建有4个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大隐患判定方法》(GB 35181),下列检查结果中,可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有( )。
|
94、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测, 下列检查结果中, 符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》CGB50166)的有()。
|
95、某会展中心工程按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人民共和国消防法》,下列选择使用消防产品的要求正确的有( )。
|
96、某消防技术服务机构对歌舞厅的灭火器进行日常检查维护,该消防技术服务机构的下列检查维护工作中,符合现行国家标准的有( )。
|
97、某老年人照料设施,地上10层, 建筑高度为33m,设有2部防烟楼梯间,1部消防电梯及1部客梯,防烟楼梯间前室和消防电梯前室分开设置,标准层面积为1200㎡,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该老年人照料设施进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有( )。
|
98、某箱包加工生产企业,厂房建筑5层,建筑面积5000时,员工600人,企业组织开展半年度灭火和应急疏散演练。根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令),演练结束后,应当记录存档的内容有( )。
|
99、某大厦地下车库共设置两橙防火卷帘,对其进行联动检查试验时,使两个独立的感烟探测器动作后,一橙防火卷帘直接下降到楼地面,另一楼防火卷帘未动作,但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块己经动作。防火卷帘未动作的原因可能有( )。
|
100、某建筑高度为36m的高层住宅楼,疏散楼梯采用剪刀楼梯间,设有消防电梯,剪刀楼梯间共用前室,且与消防电梯的前室合用。该住宅楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )
|