一、单选题(共80题,每题1分,选择最符合题意的1个选项)
|
2某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄漏,立即报告总经理王某,要求停业维修。王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成1人死亡,1人重伤。根据《中华人民共和国刑法》,应对总经理王某处( )。
|
3某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托,出具虚假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处( )罚款。
|
4某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是( )。
|
5某北方寒冷地区多层车库,设置的干式消火栓系统采用电动阀作为启闭装置,消防工程施工单位对该系统进行检查调试,下列检查调试结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
7根据《消防法》《公安部关于实施〔机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〕有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是( )。
|
8对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规定》(GB 50720)要求的是( )。
|
9某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套,消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行现场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)。下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是( )。
|
10某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)要求的是( )。
|
11某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),属于系统调试的是( )。
|
12某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900m2,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
13某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括,(1)对减压阀的流量和压力进行一次实验;(2)对消防水泵接合器的栓口及附件进行一次检查;(3)对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测;(4)对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),上述4项维护保养项目中,属于季度保养项目的共有( )。
|
14某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600m2,建筑高度为12m,采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
15对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
16某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安装施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是( )。
|
17某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)要求的是( )。
|
18某大型商业综合体物业管理单位编制了灭火和应急疏散预案,制定了各组织机构的主要职责。下列职责中,属于灭火行动组织职责的是( )。
|
19某3层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
20某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s;(2)稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有碰损;(4)泵与电机轴心的偏心不应大于2mm,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),上述4项检验要求中,符合规范要求的共有( )。
|
21某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
|
22某建筑高度为39m的住宅,共2个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
23某建筑高度为26m的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,对位于地上三层的卡拉OK厅的室内装修工程进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
24某二级耐火等级的单层白酒联合厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔;2.容量为20m3的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位;3.最大防火分区建筑面积为7000m2;4.最大疏散距离为30m。上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。
|
25某建筑高度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800m2,人均使用面积为6m2,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
26某12层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有3个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
27某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的是( )。
|
28根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),( )不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。
|
29某石油单位设有泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为;量桶空桶重量为2kg,量桶装满清水重量为32kg,量桶装满泡沫重量为12kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是( )。
|
30某制衣厂属于消防安全重点单位,分管安全工作的副厂长组织开展月度防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列检查内容中,不属于每月应当检查的是( )。
|
31对某建筑面积为300m2的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是( )。
|
32根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是( )。
|
33某美食广场建筑面积30000m2,广场业主举办五周年庆典活动,开展文艺演出,美食比赛、烹饪竞技等系列活动,预计参加庆典活动的宾客人数达5000人。该广场业主的下列做法中,错误的是( )。
|
34某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统。符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),对该系统进行检查验收,下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。
|
35根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理,该超市制定的下列管理规定中,属于加强严格管理措施的是( )。
|
36某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
37根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是( )。
|
38对某服装厂的仓库进行电气防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)要求的是( )。
|
39根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对寒冷地区某汽车库的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是( )。
|
40对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照眀和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),下列调试结果中不符合规范要求的是( )。
|
41某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指( )。
|
42对某24层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用B1级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
43某10层办公楼,建筑高度为36m,标准层建筑面积为3000㎡,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
44某病房楼,共6层,建筑高度为28m,每层建筑面积为3000m2,划分为2个护理单元,对该病房楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
45某图书馆是“L”型布置,防火墙设置在内转角,两侧墙上的窗口之间的距离为3m。对该图书馆的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
46消防水泵安装的步骤包括:(1)复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装、运行和维护管理的要求;(2)将消防水泵调定于基础上;(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),安装顺序正确的是( )。
|
47某造纸厂干燥车间,耐火等级为二级,地上2层,每层划分4个防火分区,地下局部1层,划分为2个防火分区。该车间采用自动化生产工艺,平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
48某商品批发中心建筑面积为3000m2,地上3 层、地下 1 层,经营服装、日用品、家具。 根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是( )。
|
49某工业建筑的室外消火栓供水管网,管材采用钢丝网骨架塑料管,系统工作压力为0.4MPa。对该消火栓系统管道进行水压强度试验,试验压力最小不应小于( )。
|
50对某厂区进行防火检查,消防电梯设置的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
51某养老院,共5层,建筑高度为22m,每层建筑面积为1000m2,对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
52某大型化工厂集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上、线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号),该安保部对职工进行消防安全教育培训,做法错误的是( )。
|
53对防火门的检验项目包括:(1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877),上述检验项目中属于防火门进场检验项目的共有( )。
|
54某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
55何某取得注册消防工程师资格,受聘于消防技术服务机构从事消防设施检测、消防安全评估工作,何某的下列行为,不符合注册消防工程师“客观公正”道德基本规范要求的是( )。
|
56某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),对该具灭火器的处置措施正确的是( )。
|
57根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列消防配电线路的敷设方式中,不符合规范要求的是( )。
|
58某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水故障无关的是( )。
|
59某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。
|
60某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店、办公,裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
61下列低倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)要求的是( )。
|
62某消防施工单位对某建筑的自动喷水系统组件进行进场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),不属于喷头现场检验内容的是( )。
|
63某电子元件生产厂房,首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区一设置1个门通向该避难走道,门的净宽为1.20m,防火分区二有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
64常用检验仪器包括:(1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述4种检验仪器中,可适用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有( )。
|
65某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为10.0MPa。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),该系统调试的下列做法和结果中,不符合规范要求的是( )。
|
66某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)要求的是( )。
|
67某松节油生产厂房专用的10kV变电站贴邻厂房设置。该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
68刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)。不属于刘某应当履行的消防安全管理职责的是( )。
|
69某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s,扬程100m,对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
70某多层在建工程单体占地面积为4000m2,对该工程消防车道进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)要求的是( )。
|
71对某28层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
72某高层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾灭火的有效射程为2.5m,雾化角为90°,喷头与被保护对象的距离为1.0m,某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),下列检测结果中,符合规范要求的是( )。
|
73对某植物油加工厂房的浸出车间进行防火检查,下列对通风系统检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
|
74高某持有国家一级注册消防工程师资格证书,注册于某二级资质的消防安全评估机构,按照《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号),高某不应( )。
|
75对某建筑高度为110m的写字楼设置的机械加压送风系统进行检查时,下列系统送风口风压测试的做法,符合现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB 51251)要求的是( )。
|
76根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),消防控制室设专人值班时,关于消防设施设置状态的说法,符合标准要求的是( )。
|
77某总建筑面积为33000m2的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000m2的区域,区域之间采用防火隔间进行连通,对防火隔间的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
|
78某商场建筑面积为20000m2,地上营业厅设有吊顶,安装湿式自动喷水灭火系统,地下场所安装预作用自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084),关于该商场自动喷水灭火系统构成的说法,错误的是 ( )。
|
79某企业厂区内1个容积为2000m2的可燃液体储罐,按现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的要求设置了泡沫灭火系统,( )不是该泡沫灭火系统的构成组件。
|
80根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维保方案中,不符合规范要求的是 ( )。
|
二、多选题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个意思符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
|
82某6层商场,建筑高度为30m,东西长200m,南北宽80,每层划分为4个防火分区,对该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有 ( )。
|
83某大剧院设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,根据《人员密集场所消防安全评估导则》(GA/T 1369),对于该剧院进行消防安全评估,下列检查结果中可直接判定,评估结论等级为差的有( )。
|
84某20层大厦每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有( )。
|
85某商业综合体建筑高度为31.6m,总建筑面积为35000m2,设置临时高压消防给水系统。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),对消火栓系统进行验收,下列验收检测结果中,不符合规范要求的有( )。
|
86对人员密集场所进行防火检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查时发现的隐患中,可以作为重大火灾隐患综合判定要素的有( )。
|
87某大型地下商场内装修工程进行工程验收,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
88对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的有( )。
|
89某地下档案库房,设置了全淹没二氧化碳灭火系统,对该气体灭火系统的防护区进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
|
90某消防技术服务机构对某会展中心的自动消防设施进行维护保养,下列做法和结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
|
91根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),关于自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,正确的有( )。
|
92根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),自动喷水灭火系统调试前的必备条件有( )。
|
93对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)要求的有( )。
|
94某二级耐火等级建筑,地上12层,地下2层,建筑总高度为37m,一至二层为商业服务网点,三至十二层为住宅。对该建筑的下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )。
|
95某化工厂,年生产合成氨50万吨,尿素80万吨,甲醇5万吨,根据《中华人民共和国消防法》,该化工厂履行消防安全职责的下列做法中正确的有( )。
|
96对某活性炭制造厂房进行防火防爆检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
|
97某建材商场,地下3层,地上5层,建筑高度为30m,地上每层建筑面积为8000m2,划分为2个防火分区。对该商场的下列防火检查结果中不符合现行国家标准要求的有( )。
|
98某大型展览中心,总建筑面积为100000m2,对防火门检查的下列结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
|
99对某樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
|
100某消防救援机构对高某高层办公楼火灾自动报警系统进行消防监督检查,下列检查结果中符合现行国家标准要求的有( )。
|