返回试题列表
消防车回旋半径,是从轮胎的( )位置开始算。A 前轮外侧 B 前轮内侧C 后轮外侧D 后轮内侧
作强消防
某建筑高度为120m的办公楼,地上共30层,地下3层,地下一层为设备与管理用房,地下二层、地下三层为汽车库,防烟楼梯间地上部分与地下部分在首层完全分隔,且设置机械加压送风系统。该建筑每座楼梯间的机械加压送风系统至少应分为( )段。A 2B 3C 4D 5
关于仓库的防火设置要求,错误的是( )。A 丙类仓库可存放少量乙类物品B 甲类仓库应为单层C 甲类物品和一般物品应分库储存D 灭火方法不同的物品不应存放在一起
消防控制室应保存的图纸资料,不包括( )。A 建(构)筑物总平面图B 建筑消防设施平面布置图C 消防泵房结构图D 安全出口布置图
二级耐火等级的单层棉花仓库,未设置自动喷水灭火系统每个防火分区的最大允许建筑面积为( )。A 1500B 3000C 2000D 6000
某建筑高度为55m的宾馆,其消防用电设备供配电装置的设置或配电方式错误的是( )。A 消防电源的配电柜设置在宾馆的变电所内B 消防控制室的两个供电回路由宾馆变电所放射式供电C 消防水泵由双重电源的两个低压回路在最末一级配电箱自动转换供电D 消防电梯的末端配电箱设置在首层配电小间内
某钢厂设置了电气火灾监控系统,该系统的设置或功能错误的是( )。A 电缆隧道用于动力电缆防护的缆式线型感温火火探测器接入电气火灾监控器B 配电柜的输出端子处设置测温式电气火灾监控探测器C 监控探测器的报警信号作为火灾报警信号在消防控制室图形显示装置上显示D 监控探测器报警时,不切断相关配电回路的电源输出
关于逃生疏散辅助设施的说法,错误的是( )。A 室外疏散救援舱不能向上运行B 缓降器无需配置动力系统C 人员可利用疏散滑梯靠重力下滑至安全区域D 室外疏散舱由逃生机和滑轨配套组成
在容易发生爆炸的场所,应设置隔爆设施,关于隔爆设施的设置要求错误的是( )。A 防爆砖墙的砖强度等级不应低于MU8B 防爆窗的窗框应用角钢制作C 防爆钢筋混凝土墙的混凝土强度等级不应低于C20D 防爆门的门板应选用锅炉钢板或装甲钢板
某三层综合楼每层建筑面积2000㎡,设有自动喷水灭火系统,该综合楼的3个楼层共用一套机械排烟系统,已知排烟系统设置情况如下表所示,该综合楼机械排烟系统排烟量的计算值至少应为( )m³/h。A 135000B 120000C 150000D 180000
住宅建筑中排风管道可采取的防止回流措施不包括( )。A 将排风支管逆气流方向插入竖向风道B 使各层排风支管向上穿越两层楼板C 排风总竖管直通屋面D 在支管上安装止回阀
根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)为汽车库、修车库服务的附属用房,可采用防火墙分隔后与汽车库、修车库贴邻,不包括( )。A 储存量不大于1t的甲类物品库房B 储存5个标准钢瓶的乙炔气瓶库C 仅设1个车位的非封闭喷漆间D 建筑面积为300m²的充电间
关于市政消火栓布置的说法,正确的是( )。A 市政消火栓的供水压力从地面算起不应小于0.10MPaB 市政消火栓平时运行的工作压力不应小于0.13MPaC 水力最不利市政消火栓的出流量不应小于10L/sD 市政消火栓的布置间距不应大于130m
下列雨淋系统不包括的组件是( )。A 报警阀B 末端试水装置C 喷头D 电磁阀
系统工作压力为3.60MPa的细水雾灭火系统为( )系统。A 高压B 低压C 中压D 超高压
某展厅高16m、长60m、宽38m。当其采用线型光束感烟火灾探测器,且采用分层组网的探测方式时,该展厅线型光束感烟火灾探测器的设置数量至少应为( )组。A 6B 3C 9D 12
关于自动跟踪定位射流灭火系统选型的说法,正确的是( )。A 同一保护区内不能采用两种系统类型组合设置B 对于木制家具库房,宜优先选用自动消防炮灭火系统C 对于候车厅高大空间,宜优先选用喷射型自动射流灭火系统D 对于油漆喷涂车间,宜优先选用自动消防炮灭火系统
当组合分配外贮压式七氟丙烷气体灭火系统启动时,各部件动作的先后顺序正确的是( )。A 氮气驱动气体钢瓶→七氟丙烷钢瓶容器阀→气体释放灯→选择阀B 气体释放灯→氮气驱动气体钢瓶→七氟丙烷钢瓶容器阀→选择阀C 氮气驱动气体钢瓶→选择阀→七氟丙烷钢瓶容器阀→气体释放灯D 气体释放灯→氮气驱动气体钢瓶→选择阀→七氟丙烷钢瓶容器阀
某耐火等级为二级的商场,消防控制室设置在建筑内。关于该建筑消防控制室设置的做法,错误的是( )。A 消防控制室楼板的耐火极限为1.00hB 空调风管在进入消防控制室处设置防火阀C 消防控制室与安防监控室合建D 消防控制室设置在地下—层
某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏散指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。A 出口标志灯的持续应急工作时间为1.0hB 系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为5.0lxC 应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1sD 持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
下列设备中,属于水喷雾灭火系统组件的是( )。A 湿式报警阀B 过滤器C 闭式喷头D 末端试水装置
电力变压器在运行时,发生火灾爆炸的原因一般不包括( )。A 铁芯绝缘老化B 接地电阻过小C 分接开关接电损坏D 负载短路
下列因素中,与确定室内消火栓设计流量没有直接关系的是( )。A 人员密度B 建筑高度C 建筑体积D 火灾危险性
某场所采用移动插排连接用电设备,该场所移动插排的下列使用方式中,存在电气火灾隐患的有( )。A 插排电线(或电缆)采用铜芯护套软线B 插排引出线带有PE线C 两个插排串接使用D 插排处的温升为30K
某采用非密集柜存储的档案库设置了一套闭式泵组式细水雾灭火系统,喷头工作压力为11MPa,喷头安装高度为4m。关于该档案库细水雾灭火系统设计参数选用的说法,正确的是( )。A 喷头的最小喷雾强度应为2.0L/ (min.㎡)B 系统的作用面积不应大于140㎡C 喷头布置间距不应大于2.5m D 系统每套泵组所带喷头数量不应超过100只
控制点火源是一种典型防爆技术,下列控制点火源的技术中不属于监控热火源的措施是( )。A 传动皮带设置打滑监测装置B 在工艺设备上设置轴承温度连续监测装置C 在设备上安装磁力离析器D 金属粉末干磨设备设置温度监测装置
根据现行消防救援行业标准《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法第1部分:火灾危险性分级》(XF/T536.1)下列易燃液体中属于Ⅰ级的是( )。A 石脑油B 汽油C 乙醇D 香蕉水
某商场,地上一层为门厅、休息室及配套办公用房;地下一层为营业厅,建筑面积为4000m²,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,该商场的下列部位中,装修材料的燃烧性能等级应为A级的是( )。A 营业厅地面B 门厅顶棚C 休息室地面D 办公室顶棚
某商场设置了集中控制型报警系统,关于该系统中各设备功能的说法,错误的是( )。A 消火栓按钮可用于指示消防栓的使用部位B 消防电动装置能控制各类电动消防设施动作C 消防应急广播可用于向现场人员通报火灾D 消防控制室图形显示装置可用于显示消防设备的运行状态信息
关于在洒水喷头与配水管道之间采用消防洒水软管连接的说法,错误的是( )。A 仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所B 仅适用于湿式自动喷水灭火系统C 消防洒水软管应设置在吊项内D 消防洒水软管长度不应超过2m
关于城市消防站建设的说法,正确的是( ) 。A 城市消防站与医院的主要疏散出口的距离应大于等于30mB 一级普通消防站消防车辆的配置数量应为5~7辆C 城市消防站与生产危险化学品单位的距离宜小于100mD 二级普通消防站消防车辆的配置数量应为1~4辆
某建筑面积为2000m²带吊顶的地下商场,设有自动喷水灭火系统,吊顶下布置的洒水喷头应为( )。A 下垂型B 隐蔽型C 边墙型D 直立型
某高层宾馆地下一层配电房采用全淹没干粉灭火系统保护,关于该干粉灭火系统的设置,错误的是( )。A 系统设有自动控制、手动控制、机械应急操作3种启动方式B 系统喷放前手动停止启动后,仍可操作手动启动装置使系统再次启动C 安装的手动启动装置的中心位置距离地面1.5mD 系统启动延迟时间为40s,干粉储存容器的增压时间为20s
按释放源的级别划分爆炸性气体环境危险区域时,下列释放源中不属于一级释放源的是( )。A 在正常运行时,会释放可燃物质的泵的密封处B 储存有可燃液体的容器上的排水口处C 油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体的表面D 正常运行时,会向空间释放可燃气体或蒸气的泄压阀
关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。A 蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾B 高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾C 水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾D 气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾
某大型石油化工装置占地面积为18000㎡,关于该装置的设备,建筑物区设置的说法,错误的是( )。A 在设备、建筑物区四周应设环形道路B 道路的净宽不应小于6mC 相邻设备、建筑物区的防火间距不应小于13mD 每个设备、建筑物区的宽度不应大于120m
某高层建筑屋顶设有直升机停机坪,关于该建筑消火栓设置的说法,正确的是( )。A 设备层可不设置室内消火栓B 屋顶消火栓应布置在停机坪机位边缘5m范围内C 屋顶消火栓应布置在电气设备机房处D 消防电梯前室的消火栓应计入消火栓使用
灭火器按驱动灭火器压力形式分类不包括( )。A 机械式灭火器B 贮气瓶式灭火器C 贮压式灭火器D 化学反应式灭火器
某层服装仓库,长100m、宽60m、净高5m。该仓库采用自然排烟形式的设计方案,正确的是( )。A 最大防烟分区面积为2000m²B 防烟分区内任一点至最近自然排烟窗之间的水平距离为30mC 设置在防火墙两侧的自然排烟窗口之间最近边缘的水平距离为3mD 防烟分区的长边长度最大为40m
某多层建筑内设置燃气锅炉房,下列防火分隔措施中,错误的是( )。A 锅炉房开向疏散走道的门采用乙级防火门B 锅炉房与生活水泵房之间分隔墙体的耐火极限为2.00hC 锅炉房与通风机房之间分隔楼板的耐火极限为1.50hD 锅炉间与储油间之间分隔墙体的耐火极限为3.00h
某地下2层超市,总建筑面积4000㎡,地下二层地面与室外出入口地坪的高差为11.2m。关于该超市疏散设施的设置要求,正确的是( )。A 疏散楼梯间应采用封闭楼梯间,并设置机械加压送风系统B 营业厅疏散门的净宽度不应小于1.20mC 楼梯间内疏散照明的地面最低水平照度不应低于10.0lxD 营业厅内任一点至最近疏散门的直线距离不应大于40m
关于某商业综合体厨房的防火防爆措施,错误的是( )。A 与其他部位分隔的防火隔墙的耐火极限为2.00hB 可燃气体报警装置设置在排烟道内C 在其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设置自动灭火装置D 在传菜口设置耐火极限为2.00h的防火卷帘
关于微型消防站的说法,错误的是( )。A 微型消防站以救早、灭小和"3min到场"扑救初起火灾为目标B 微型消防站分为消防重点单位微型消防站和社区微型消防站两类C 微型消防站的职责包括防火检查、初起火灾扑救、火灾事故调查等D微型消防站人员由消防安全重点单位、社区等专兼职消防安全人员组成
下列洁净厂房的生产工作间中,火灾危险性分类为乙类的是( )。A 胶片的洗印车间B 精密陀螺仪装配的清洗间C 集成电路工厂的氧化间D 集成电路工厂的抛光间
某城市综合管廊舱室的火灾危险性按照舱室内管线的种类分类如下:①天然气管道(甲类),②阻燃电力电缆(丙类),③污水管道(丁类),④热力管道(丁类),上述4项分类中,错误的是( )。A ①B ②C ③D ④
一个多层商店建筑,地上5层,地下2层,地下埋深11.5米,每层建筑面积16000㎡,至少需要设置( )个消防电梯。A 3个B 6个C 10个D 8个
某建筑消防水池的有效容积经计算为1200m³,关于该消防水池的说法,正确的是( )。A 应设置能独立使用的2座消防水池B 补水时间不应大于96hC 应设置就地水位显示装置或控制中心液位显示装置D 消防用水和其他用水可共用消防水池的出水管
某机场航站楼行李提取厅内设置了10台自动消防炮,关于该行李提取厅自动消防炮灭火系统设置要求的说法,正确的是( )。A 单台自动消防炮的流量不应小于18L/sB 提取厅的任一部位应至少有1台自动消防炮的射流可以到达任意部位C 自动消防炮持续喷水时间应不于30minD 设计流量应按同时可启动自动消防炮的数量为2台确定
49 某建筑高度为6m的单层书库,建筑面积为1200㎡,装有网格通透吊顶,设干式自动喷水灭火系统,根据下表,该系统设计参数的选用,正确的是( )。A 作用面积按160㎡确定B 喷水强度按6L/(min.㎡)确定C 作用面积按208㎡确定D 喷水强度按7.8L/(min.㎡)确定
大型商场设有1个面积200m²、净高15m的中庭,该中庭设置自动喷水灭火系统时,应采用( )洒水喷头。A 预作用自动喷水灭火系统,选用RTI为28(m·s) 0.5的洒水喷头B 预作用自动喷水灭火系统,选用RTI为50(m·s) 0.5的洒水喷头C 湿式自动喷水灭火系统,选用非仓库型特殊应用洒水喷头D 湿式自动喷水灭火系统,选用标准流量系数的快速响应洒水喷头
根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222),下列装修装饰材料中,不属于“其他装修装饰材料”的是( )。 A 楼梯扶手B 踢脚板C 暖气罩D 屏风
关于消防控制室内各部位装修材料的选用,错误的是( )。A 墙面装修材料选用玻镁板B 顶棚装修材料选用水泥刨花板C 地面装修材料选用水泥木丝板D 隔断装修材料选用难燃玻璃
某酒店建筑高度为168m,关于该酒店避难层设置的说法,错误的是( )。A 避难层可不设置消防电梯出口B 避难层可兼作设备层C 设备管道区与避难区之间防火隔墙的耐火极限不应低于3.00hD 避难层地面最低水平照度不应低于3.0lx
某地铁项目设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,关于该系统功能的说法,正确的是( )。A 系统应急启动的响应时间不应小于10sB 应急照明控制器应能接收并显示其配接系统设备的工作状态C 应急照明控制器可直接为灯具供电D 系统应急启动后,隧道区间内标志灯具的指示状态应保持至系统复位
高层民用建筑可分为一类和二类。对高层民用建筑进行分类时,主要考虑的因素不包括( )。A 建筑高度B 建筑的使用功能C 建筑的耐火等级D 楼层建筑面积
关于地铁安全疏散的设计要求,错误的是( )。A 消防专用通道以及管理区的楼梯不应计作乘客的安全疏散设施B 两条单线载客运营地下区间之间的联络通道内应设置一樘甲级防火门C 每个站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20mD 载客运营地下区间内应设置纵向疏散平台
一级加油加气站工艺设备灭火器材配置错误的是( )。A 每2台加气机配置2具5kg手提式干粉灭火器B 每2台加油机配置1具4kg手提式干粉灭火器和1具4L泡沫灭火器C 地上LPG储罐配置2台35kg推车式干粉灭火器D 站内配置5块灭火毯、2m³沙子
用电设备的下列使用方式中,不符合电气防火要求的是( )。A 电冰箱与墙的间距为150mmB 售货员在柜台里使用电炉子烧水C 电热毯上加盖一层薄褥D 功率2KW的电烤箱未固定安装
建筑面积为1000m²的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。A 雨淋系统B 湿式系统C 干式系统D 预作用系统
消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,消防水泵的防护等级至少应为( )。A IP30B IP46C IP64D IP55
关于IG541气体灭火系统防护区的说法,错误的是( )。A 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50hB 防护区的最低环境温度不应低于-15°CC 防护区应设置泄压口D 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。A 轻危险级不应超过12只B 中危险级不应超过10只C 仓库危险级不应超过6只D 严重危险级不应超过8只
某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。A 当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为0.60m~1.20mB 当管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为0.65m~1.00mC 管顶位于冰冻线下0.35m~0.55mD 管顶位于冰冻线下0.25m~0.45m
某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。A 楼梯间应为防烟楼梯间B 梯段之间隔墙的耐火极限不应低于1.00hC 客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10mD 楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m²
地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。A 空间小、人员密度和流量大B 用电设备、设施繁多C 运营线路长、车站多D 环境相对封闭、排烟困难
某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。A 固定家具B 墙面装修材料C 地面装修材料D 隔断装修材料
关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。A 停车位数量为125个,总建筑面积为5000㎡的汽车库为Ⅱ类汽车库B 修车库车位数为15个,总建筑面积为3000㎡的修车库为Ⅰ类修车库C 停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场D 停车位数量为300个,总建筑面积为10000㎡的汽车库为Ⅱ类汽车库
在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。A 墙体厚度B 承载能力C 完整性D 隔热性
下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。 A BC干粉灭火器B ABC干粉灭火器C 泡沫灭火器D 二氧化碳灭火器
大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。A 应急照明控制器B A型安全出口标志灯C 集中电源型应急照明灯D 应急照明配电箱
某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。A 可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器B 可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近C 可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统D 可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。A 火灾报警装置是系统的基本组成部分B 系统应设置自动或手动触发装置C 系统应设置主电源和备用电源D 系统必须设置火灾警报装置
某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人/min、楼座为37人/min,单股人流宽度为0.55m。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m/百人。A 0.64B 0.69C 0.74D 0.34
根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。A 操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体B 液化烃的火灾危险性属于甲A类C 汽油的火灾危险性属于甲B类D 操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体
某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。A 照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和B 插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护C 电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为1.00h的防火封堵材料封堵D 电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级
多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。A 信号反馈装置B 单向阀C 选择阀D 集流管
关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。A 灭火装置的流量为10L/s、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统B 灭火装置的流量为6L/s、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统C 灭火装置的流量为15L/s的系统为自动消防炮灭火系统D 灭火装置的流量为12L/s、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
某综合体,下部为4层商场,每层建筑面积为30000m2,商场的上部设有4栋20层住宅楼,且商场的屋面设有住宅楼的消防车道和消防车登高操作场地。下列消防设计方案中,错误的是( )。A 从室外地坪到商场屋面的消防车道的坡度为6%B 商场的屋面设有尽头式消防车道,且设有尺寸为20mx20m的回车场C 上部住宅的消防车道与住宅外墙的最近距离为6mD 商场的屋面上未设置消火栓
单层丁类厂房建筑面积2000㎡,生产过程中使用明火,该厂房的耐火等级至少应为( )。A —级B 二级C 三级D 四级
某高层病房楼没有避难间,关于该避难间的功能和设置要求,错误的是( )。A 1个避难间服务的护理单元不应超过2个B 避难间可与其服务的护理单元共用机械防烟设施C 净面积为25.0㎡的避难间兼作其他用途时,不应布置固定家具D 同一防火分区内的避难间与病房之间隔墙的耐火极限不应低于2.00h
某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。A 建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚B 靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外C 建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10mD 建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口E 建筑南侧设置的消防车道宽度为5m
关于工业建筑疏散门,说法错误的是( )。A 戊类仓库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门B 丙类仓库首层靠外墙外侧的疏散门可采用卷帘门C 乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开启方向不限D 丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门E 多层戊类车间,每层工作人数为50人,其封闭楼梯间的门可双向开启
某建筑内耐火极限2.00h的防火玻璃墙,长8m,高6m,采用防护冷却系统保护,下列说法正确的是( )。A 系统喷头采用快速响应洒水喷头B 喷水强度≥0.7L/ (s.m)C 喷头间距<2.5mD 持续喷水时间≥2.00hE 喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤0.3m
某单层会展中心,室内净空高13m,设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统说法正确的是( )。A 作用面积取160m²B 喷头布置间距不大于3.0m且不小于1.8mC 喷水强度取15L/(min.m²)D 最不利点洒水喷头工作压力取0.1MPaE 设计持续喷水时间取1.00h
关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。A 净高3m的空间按面积500m²划分防烟分区B 净高6m的空间按面积3000m²划分防烟分区C 净高4m的空间按面积800m²划分防烟分区D 净高6m的空间按面积1000m²划分防烟分区E 净高8m的空间按面积2000m²划分防烟分区
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,关于疏散走道,说法错误的是( )。A 不借用相邻防火分区疏散,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔B 宾馆客房开向疏散走道的门的净宽不小于0.9m时,疏散走道的最小净宽度不应小于1mC 二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板D 一类高层教学楼梯内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50mE 一类高层旅馆内走道位于两安全口出之间的疏散门至最近安全出口门的直线距离不应大于37.5m
某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统。三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。A 三层排烟系统的排烟风机B 四层防烟梯间前室的送风口C 三层疏散走道的排烟阀D 防烟楼梯间的所有加压送风机E 三层疏散走道的电动挡烟垂壁
单层棉花仓库,占地面积为3000㎡,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。A 灭火器单位灭火级别最大保护面积为50㎡B 灭火器配置修正系数取0.3C 手提式灭火器最大保护距离为15mD 单具灭火器最小配置灭火级别为2AE 每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具
某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。A 水喷雾系统响应时间为200sB 着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算C 相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的1/2计算D 水喷雾系统持续供给时间为4.0hE 水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量
某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。A 输出模块B 点型感烟火灾探测器C 手动火灾报警按钮D 消防控制室图形显示装置E 管路采样气式感烟火灾探测器
关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。A 用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施B 餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域C 建筑面积大于150m²的地下餐饮场所不应使用燃气D 厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次E 厨房与餐厅之间设置的防火隔墙的耐火极限不应低于1.00h
某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。A 止回阀B 控制阀C 真空表D 压力表E DN65的试水管
关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。A 住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3mB 两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,防火间距不应小于3.5mC 两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限D 相邻两栋高度相同的二级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,防火间距可不限E 两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m
某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。A 输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线B 输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线C 消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆D火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线E 消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
某一类高层办公楼外围护结构采用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。A 幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于0.8mB 幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于1.00hC 幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵D 幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵E 幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于0.75h
关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法,正确的有( )。A 室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算B 多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算C 高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算D 高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算E 单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算
宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。A 火灾报警控制器(联动型)B 出口标志灯C 消防控制室图形显示装置D 区域显示器E 消防应急广播控制设备
某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沫灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。A 储罐采用液下喷射系统B 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240L/minC 泡沫液的供给强度为12L/(min·㎡)D 泡沫液的连续供给时间为40minE 防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具采用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。A 消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路B 额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内C 应急照明集中电源的输出回路为4路D 防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路E 分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电
关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。A 气体灭火控制器自动控制系统启动B 驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动C 选择阀机械应急操作装置控制系统停止D 防护区外的手动控制装置手动控制系统启动E 防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119